Страница 1 из 1
Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
17 дек 2014, 16:59
PavelD
Здравствуйте! У меня квартира в новом доме, установлены пакетники TDM, спустя неделю после сдачи дома один из них "умер" (отвечал за розетки комнаты и прихожей), выражалось это так: при попытке включить что-нибудь в розетку, даже зарядник телефона, пакетник выключался. При этом на данный пакетник нагрузки, в то время, не было никакой. Электрик сказал, что TDM плохая фирма и их пакетники постоянно "дохнут" (при этом остальные пакетники, даже тот на котором электроплита до сих пор работают). Я приобрёл и установил заместо вышедшего из строя TDM пакетник Schneider, по прошествии 3 месяцев с новым пакетником приключилась практически та же самая беда - при попытке включить что-либо в розетку ток на выходе пакетника пропадает, но как такового срабатывания (щелчка и изменения положения переключателя) не происходит. Электрик опять же твердит про "бракованный" пакетник.
Помогите разобраться в чём может быть дело.
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
17 дек 2014, 17:43
electrohoz
PavelD писал(а):Помогите разобраться в чём может быть дело.
Ну если сам автомат, остаётся в своём положении, то вам, катастрофически везёт на брак!
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
17 дек 2014, 20:43
миш
electrohoz писал(а):то вам, катастрофически везёт на брак!
Возможно и такое.
В практике был случай когда напряжение пропадало просто из -за плохого контакта на автомате.
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
17 дек 2014, 21:34
electrohoz
миш писал(а):В практике был случай когда напряжение пропадало просто из -за плохого контакта на автомате.
Полностью согласен.
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
18 дек 2014, 00:31
СетХеор
Выкиньте нафиг. Поставьте АВВ,Legrand, если из китая, то IEK.... TDM нехорошая марка ИМХО из личного опыта...
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
18 дек 2014, 04:42
Anatoliy
PavelD писал(а):Помогите разобраться в чём может быть дело.
1. Откиньте с этого Дифавтомата отходящие провода.
2. Вместо них подключите переноску с розеткой
3. Включите в эту переноску утюг, или чайник.
Если Диф не сработал - причина в проводке, если ДИФ срабатывает - причина в ДИфе
Прежде чем что то менять нужно выявить причину.
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
18 дек 2014, 10:32
sergey_sav
1. ТДМ нехорошая марка? Очередной мальчик для битья вместо ИЭКа?
2. Не удалось найти в информации автора ничего про дифавтоматы... Что то зрением или теперь их называют пакетниками?
3. А вот с тем, что надо выявить причину прежде, чем хаять оборудование или тупо менять автоматы, трудно не согласиться.
А посему автору стоит хотябы озвучить, что на мордочке "пакетников" написано... или фотку анфас.
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
18 дек 2014, 14:51
nikola
Недавно попался автомат 16 А (марка неизвестная), который не зажимает жилу провода. Алюминий 1,5 кв мм. Зажимаешь винт на автомате до упора, а он едва касается жилы. В начале все работает, но со временем пропадает питание.
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
07 янв 2015, 15:32
MOLNIYA380
У некоторых автоматов из Китая есть неприятная особенность, слабый прижим подвижного контакта к неподвижному по этому все неприятности и возникают, вплоть до возгораний в электрощите.
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель

Добавлено:
08 янв 2015, 03:35
Gree
Действительно похоже на плохой контакт в прижимном устройстве автомата. Особенно актуально, когда прижимается несколько проводов разного сечения, или многожильный негильзованый провод.