Страница 1 из 1

Как подключить реле проходного отключения TM-C18

СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 13:14
ssbelaruss
Не силен в этой области - но память иногда подводит и остается включенным свет на лестничном марше (дача). Все бы ничего - но там очень греются лампочки - прикупил чудо китайское, а как подключить голова не принимает. Что у меня есть по системе освещения лестницы: трансформатор 200ватт 12в., 10 лампочек - параллельно, и дополнительный + провод на подсветку проходных выключателей. Девайс прикладываю.

Re: Как подключить реле проходного отключения TM-C18

СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:51
sergey_sav
ssbelaruss писал(а): Девайс прикладываю.

Так и приложите девайс или его точное название, а скриншот экрана...

А в общем то, это очень смахивает на обычное импульсное реле. Интересно, а как можно заказывать оборудование не зная его назначение?...

Re: Как подключить реле проходного отключения TM-C18

СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:12
Anatoliy
Это реле с задержкой на отключение.

А вот то что нужно было брать импульсное реле а не реле времени с задержкой. Такое реле ставятся на лестничные пролеты многоэтажек.

Re: Как подключить реле проходного отключения TM-C18

СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:43
elhouse
ssbelaruss писал(а):Девайс прикладываю.

Неужели нельзя было скопировать только картинку, а не скриншот всего вашего экрана вместе с браузером.
Ещё и с защитой от копирования (водными знаками по всему экрану).
Пришлось обрезать от мусора...

Re: Как подключить реле проходного отключения TM-C18

СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:58
sergey_sav
elhouse писал(а):Пришлось обрезать от мусора...

:))biggrin ... а в этом мусоре хоть наименование было...

Re: Как подключить реле проходного отключения TM-C18

СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:02
elhouse
sergey_sav писал(а):наименование было

Автор даже не удосужился указать TM-C18 и вставить фото самого реле. Пришлось шпионажем заниматься.
Куда он пошёл этот потерпевший... © Мимино.
Как подключить реле проходного отключения TM-C18 - TM-C18
(9.29 КБ) Просмотров: 138

Название темы исправил.

Re: Как подключить реле проходного отключения TM-C18

СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:58
ssbelaruss
Сегодня небезопасным методом попытался подключить данный девайс. Хочу еще раз остановиться на схеме, для ясности:
1. 10 ламп 12в. параллельно от трансформатора 200 ватт.
2. проходных выключателя.
При подключении на контакт №1 реле сработала через 0,5 мин на выключение. Но на старт (новое включение) не встало.
Все, видимо, в том, что на выключателях стоит подсветка, которая работает только от 220в.
Круг замкнулся. Мозги в России кончались.