Страница 1 из 1

Тороидальный трансформатор - выбивает автомат

СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 17:39
nikola
Тороидальный трансформатор 220/12 Вольт, 500 Вт. К нему подключены 10 точечных светильников с галогеновыми лампами по 35 Вт, общей мощностью 350 Вт. Трансформатор стоит после выключателя и при его включении, подаче питания на ТН выбивает автомат на 16 А. Следующее включение все нормально.
Мы уже обсуждали эту тему и есть мнение что это происходит из-за плохого качества сборки (заниженное количество витков).

Re: Тороидальный трансформатор - выбивает автомат

СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:31
Калямба
nikola писал(а):при его включении, подаче питания на ТН выбивает автомат на 16 А. Следующее включение все нормально.

"Болячка" достаточно мощных силовых трансформаторов при включении. Все зависит от того, в какой момент полупериода синусоиды происходит включение. Учитывая, что транс нагружен галогенками (а они в холодном состоянии практически "коротыш"), выбития АВ будут.
Можно добавить в цепь блок защиты "Гранит".
P.S. При включении самодельной сварки тоже бывает выбивает автомат, нечасто, может 1 раз из 15 включений....сварка без нагрузки потребляет 0,8 А.

Re: Тороидальный трансформатор - выбивает автомат

СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 21:23
electrohoz
Калямба писал(а):"Болячка" достаточно мощных силовых трансформаторов при включении. Все зависит от того, в какой момент полупериода синусоиды происходит включение. Учитывая, что транс нагружен галогенками (а они в холодном состоянии практически "коротыш"), выбития АВ будут.


Устраняется эта болячка, достаточно легко. Устраняется заменой автомата, с категории С на D и будет всё ок.

Re: Тороидальный трансформатор - выбивает автомат

СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 21:34
elhouse
electrohoz писал(а):Устраняется заменой автомата, с категории С на D и будет всё ок.

Мы так стабилизаторы личили. Тоже вырубались автоматы при включении.