Страница 1 из 1

4-х жильный кабель - определить марку

СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:35
Валентин
Здравствуйте. Подскажите предложили купить 4-х жильный алюминиевый кабель для проводки электричества на дачу. Моих знаний не хватает что-бы определить марку и стоимость кабеля. Каждая жила заизолированная и находится в пластиковом чехле. Штангенциркулем промерял одна жила 10 мм. Какая это марка и сколько примерно стоит. Понимаю что это СИП4т. Но их столько маркировок...
С уважение Валентин.

Re: 4-х жильный кабель - определить марку

СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:02
elhouse
Валентин писал(а):Понимаю что это СИП4т. Но их столько маркировок...

Даже мне стало интересно. И сколько? Приведите примеры...
СИП4т - одна маркировка.

Скорее всего у вас кабель СИП-4 4х10.

СИП-4т (старое СИП-4) - провод алюминиевый самонесущий.
Изоляция полиэтилен светостабилизированный, стойкий к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

СИП-4 (старое СИП-4сш или аналог СИП-5) - провод алюминиевый самонесущий.
Изоляция полиэтилен светостабилизированный сшитый, стойкий к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.
СИПн-4 (старое СИП-4сшнг или аналог AsXSn) - провод алюминиевый самонесущий.
Изоляция полиэтилен светостабилизированный сшитый нераспространяющий горение (нг), стойкий к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Re: 4-х жильный кабель - определить марку

СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:32
Валентин
Именно это меня и сбило с толку не могу понять что за марка, их столько, а от марки уже и цена "нарисуется", нужно покупать, а ни я ни продавец с ценной не можем сложиться)

Re: 4-х жильный кабель - определить марку

СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:33
Anatoliy
Не проходит ваш СИП по сечению для запитки вашей дачи .
От опоры до ввода в щиток должно быть сечение 4*16
ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Re: 4-х жильный кабель - определить марку

СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 22:27
MaxxN
Не обязательно СИП 4 может быть и СИП 2 4х10 но еще это может быть и АВВГ

Re: 4-х жильный кабель - определить марку

СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:59
electrohoz
Не оспариваю, но я, что то не встречал СИП 10 квадрат.