Страница 1 из 1

Проблема с УЗО

СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 11:12
Boevik
Доброго времени суток!
Подскажите дилетанту, на входе стоит УЗО (неизвестного производства) во время ремонта происходили периодические отключения УЗО, причина наверно в убитых инструментах рабочих, НО!!! работы закончены из потребитей сейчас потребляют эл. энергию только т.пол и холодильник и уже 3 раза приезжаю и обнаруживаю, что УЗО отключено, причем системы нет, то неделю работает все ОК, то две, а потом БАЦ и аут.
Местные электрики говорят, что либо где-то коротит в проводке (хотя я думаю, что должно вырубаться постоянно), либо УЗО бракованное (вроде как китай стоит) ставь что-нибудь серьезнее.
Что делать?

Проблема с УЗО

СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 12:04
sergey_sav
Информации недостаточно, для выдвижения конкретных версий происходящего.
Могу посоветовать для начала сменить УЗО. Что бы было не так накладно, купите УЗО от ИЭК, аналогичное по параметрам установленному. Хоть и Китай, но вполне работоспособный аппарат, если приобретён у нормального поставщика, а не на базаре.

Проблема с УЗО

СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 23:22
AIM
Boevik писал(а):Доброго времени суток!
... сейчас потребляют эл. энергию только т.пол и холодильник
Что делать?


Смотри теплый пол, где то утечка тока (те пробой изоляции), в зависимости от влажности, вот УЗО и вырубает, что впрочем хорошо - в противном случае можно было бы дождаться удара током из под пола с описываемыми последствиями воздействия тока на человека