Страница 1 из 1
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
08 апр 2009, 19:06
миш
Добрый вечер. Есть вопрос по авр.
Установлено авр на котельню. Собрано на реле марки EL11-У3.220 в сети 380в. Это так возможно.
Нужна схема.
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
08 апр 2009, 19:48
sergey_sav
Может, всё же, имеется в виду ЕЛ-11 У3 (Реле контроля фаз)? Полагаю, не составит труда грамотно задать вопрос, что бы получить ответ.
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
08 апр 2009, 20:07
миш
ошибка есть ел11у3.надзор дал притписание довожу дословно.АВР котельной соброно на реле марки ЕЛ11У3\220\ в сети 380.В АВР не предусмотрено контроля над: 1.симметричном снижением фазных напряжений.2обратном порядке чередования фаз.3обрыв одной или болие фаз.тоесть насколько я понял оно вобще не подключено.вопрос возможно-ли включить реле на 220В в сеть 380В.
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
08 апр 2009, 20:22
sergey_sav
Всё, что указано в предписании делает реле контроля фаз. Возможно, оно не подключено подабающим образом, то есть, оно должно коммутировать вводные кабели в щит через магнитный пускатель.
Вы можете лицезреть сей щит? Если да, то прикрепите читаемое фото, тогда и увидим, что не ладно в королевстве...

АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
08 апр 2009, 20:46
миш
радбы послать только это невозможно.все данные мне прислал гениральный.ятак понимаю что эти реле есть на напряжение 380\220.Вчем разница
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
08 апр 2009, 20:56
sergey_sav
миш писал(а):понимаю что эти реле есть на напряжение 380\220.Вчем разница
Различные линейные напряжения - различные диапазоны применения. На реле ЕЛ-11 указывается линейное напряжение, если 220, то в трёхфазной сети 380В ему не место.
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
08 апр 2009, 21:05
миш
вот это мне и нужно было узнать.я так понял когда собирали АВР некто не посмотрел на линейное напряжение.СПАСИБО.
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
15 июл 2011, 12:34
adzuma
А кто может подсказать из знающих, что значит подключается линейное 220В. если на Реле ЕЛ-11У3 380В и на Реле ЕЛ-11У3 220В существует только лишь подключение питающей сети по фазам А, В, С и не о каком нуле нет и речи.(не существует даже клеммы).
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
15 июл 2011, 15:40
FRIM@N
Линейное напряжение,напряжение между фаз оно бывает и 220 тогда между фазой и нулем 110 (или 127 я не помню)
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
15 июл 2011, 15:53
sergey_sav
220/1,732 = 127

АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
15 июл 2011, 19:00
FRIM@N
корень из 3 я вспомнил

АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
17 июл 2011, 17:59
Василич
Выбросьте это реле - серия ЕЛ (всех модификаций) не контролирует фазу В и обратное чередование фаз - писал в прошлом году.
Ставите СМ-MPS от АВВ и легко настраиваете пороги срабатывания по снижению напряжения, повышению напряжения, дисбалансу; а от обратной последовательности оно само зашито.
Пусковой орган АВР всегда монтируется на фазное напряжение, а вот управляет нагрузкой через выходное реле как на фазном, так и на линейном напряжении.
Источник оперативного тока схемы АВР должен автоматически переходить с основного питания на резервное, например с помощью переключающего контакта промежуточного реле.
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
17 июл 2011, 21:02
sergey_sav
Василич писал(а):Выбросьте это реле - серия ЕЛ (всех модификаций) не контролирует фазу В и обратное чередование фаз - писал в прошлом году.
Поверите?... ну просто влом искать прошлогодние заметки...
Но пару месяцев назад ставил реле контроля напряжения ЕЛ-11М-15, ЕЛ-12М-15, ЕЛ-13М-15 (ЗАО "Меандр"). Все отрабатывали, как и положено: и от пропадания одной из фаз, и при изменении чередования фаз. Единственно, у последнего отключена функция контроля чередования (по паспорту), но светодиодик индицировал отключение реле
АВР на реле марки EL11-У3.220

Добавлено:
18 июл 2011, 18:54
Василич
sergey_sav писал(а):sergey_sav
Рад за Вас, но у нас в регионе продукцию "Меандр" просто не ввозят - нет УЗМ и многого другого, а модифицированные ЕЛ-ххМ-хх, этого производителя видимо избавлены уже от этих недостатков (а может сдута электронная схема от того же АВВ), но в свое время попадал с фазой В = при однофазном обрыве ф. В срабатывает, а при двухфазном при остающимся напряжении на ф. В - не срабатывает!