Защита эл.проводника от токов КЗ

При прокладке кабеля длиной менее 5 метров, устанавливается ли защита от КЗ (выключатель автоматический) на эту линию?... заранее спасибо.
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей...
/forum/
sergey_sav писал(а):Насколько помнится, то любая линия должна быть защищена от перегрузки потоку и КЗ.
Adam писал(а):Но от многих людей со "стажем" слышал, что в ПУЭ есть правило разрешающее не устанавливать защиту на линию менее...
Adam писал(а):При прокладке кабеля длиной менее 5 метров, устанавливается ли защита от КЗ (выключатель автоматический) на эту линию?... заранее спасибо.
<Николай> писал(а):Еле нашёл.
ПУЭ, 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации
Вот такие вот подводные камни имеются в ПУЭ, кто об этом знал?