Страница 1 из 1

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 22:49
volodj
Если поменять на люминесцентных светильниках дросселя индуктивные на электронные какая может быть экономия электроэнергии из расчета 50 светильников 2 по 36 ватт и работы по 12 часов в сутки.

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 23:59
sergey_sav
В некомпенсированных люминесцентных светильниках потери могут достигать 40% потребляемой мощности. Применение ЭПРА, по разным источникам, позволяет снизить затраты на освещение от 15 до 30%. Дальше считайте сами.

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 09:23
yri
sergey_sav писал(а):В некомпенсированных люминесцентных светильниках потери могут достигать 40% потребляемой мощности. Применение ЭПРА, по разным источникам, позволяет снизить затраты на освещение от 15 до 30%. Дальше считайте сами.

Интересные данные. Это получается для 50-ти двойных светильников экономия эл/энергии составит порядка 325-650 кВт в месяц. С точки зрения обывателя - приличная экономия :?

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 20:52
миш
дествительно интересная информация. где про это прочитать. просто интересно каким "макаром" происходит экономия.есть три общежития девити этажных по два крыла в. каждом на этаже по 9 светильников. хорошая выйдет экономия.

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 21:05
sergey_sav
миш писал(а):... просто интересно каким "макаром" происходит экономия...

На пальцах.
Питание ЛЛ через ПРА происходит сетевым напряжением непосредственно. На холодную лампу выдаётся полное напряжение сети, при её поджиге напряжение на ней падает почти вдвое, разница падает на ПРА, где и теряется в виде бесполезного тепла.
При работе ЛЛ от ЭПРА, лампа питается импульсным напряжением повышенной частоты со стабилизацией режима её работы. Потери на нагрев минимальны.

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 20:19
миш
спасибо обьяснили популярно и доходчиво. на работе зажгли лл и так же эпра разница при зажигание лл ток пускового момента составил около1 а рабочий ток 0,7а. эпра при пуске 0,35 и почти такой же и рабочий. а ведь на лл есть потеря на нагрев дроселей.то есть экономия реальна.

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 10:40
RandoM
Ну вы даете. Где это экономию увидали. Разница в токе у дросселя и у электронного блока обусловлена наличием реактивной составляющей . Подключайте через счетчик и разница минимальна окажется. Достоинство ЭПРА только в том , что лампы мгновенно зажигаются и спирали у ламп необязательно должны быть целыми. Ставить новые светильники с ЭПРА выгодно в основном только изза хорошего COSф - меньше нагрузка на кабели. Менять же дроссели в нормальных св-ках на ЭПРА - напрасная трата денег.

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 11:19
sergey_sav
RandoM писал(а):Ну вы даете. Где это экономию увидали. Разница в токе у дросселя и у электронного блока обусловлена ....
Рекомендую ознакомиться со схемотехникой и принципом работы обоих видов ПРА, что бы Ваше мнение хоть отдалённо приближалось к истине. -):

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 19:00
миш
Подключайте через счетчик .хорошо попробуем разница будет. через месяц у нас сдача общежитий светильники лл установлены только в одной. посмотрим . да согласен что замена мутарно но если экономия есть и время есть то почему не заняться.уважаемый random в россие идет поэтапное замена ламп накаливания это тоже мутарно но время есть для такой замены хотя это тупо " это мое мнение"

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 13:52
NikELektrik
RandoM писал(а):Менять же дроссели в нормальных св-ках на ЭПРА - напрасная трата денег.

Меня уже достали эти стартера, крутишь, вертишь всё, в том числе и лампы и полный ноль, дросселей нет. Для меня данная замена означает меньше мороки, хотя и ЭПРА горели. Палка о двух концах...

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 00:33
Бонис
Просмотр данной темы напомнил один случай из жизни. Купил небольшой светильник на кухню с ЭПРА (под висячую мебель). Включил - горит, выключил - потух. Сделал так я несколько раз подряд - БА-А-БАХ - ЭПРА сгорел. Купил второй, попробовал сделать то же самое - результат тот же.

Вопрос: Получается, что светильники с ЭПРА нельзя часто включать и выключать, или это у меня оказались такие экземпляры?

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 15:18
anna_kuz
столько мороки с этим(

Экономия и люминесцентные светильники

СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 17:06
NikELektrik
Буквально недавно пришёл на объект где висел один светильник 4х18. Включил его, загорелись 2 спаринные лампы (т.е. одна не смогла зажечся), остальные 2 даже никакой реакции не подали. При включёном состоянии заменил стартер где одна горела. Загорелась. На остальной половинке лампы и стартера новые, вспомнил что когда-то сам их туда вкручивал. Понятно, дросель сдох. Когда решил уходить решил выключить и включить светильник... Не загораеться. Опять выключил - включил... Ноль реакции. Давай всё крутить, вертеть, менять... Не горить.
Фишка ещё в том что там U не более 214 В, стоят 3 ПЭТ (эл.обогреватели 1 кВт). Если все включить U=180 В. Свет включают при выключеных обогревателях.
Вобщем это всех так достало что решили заменить на вольфрамовые лампы и пофиг на всякие там программы по экономии. Пускай сами там сидят в темноте или кабель меняют на большее сечение...