Страница 1 из 1

Преобразовать сопротивление термодатчика.

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 10:06
RandoM
Есть проблема . Имеется смонтированный несколько лет назад теплый пол с вмурованными намертво термодатчиками. Терморегулятор недавно вышел из строя, а найти аналогичный не получилось, пришлось брать первый похожий. Отсюда и проблема. Сопротивление датчиков у них одинаковое при 22 градусах, только вот дельта сопротивлений разная. У старого при разнице температур 0-35гр R меняется от 14кОм до 10кОм, а у нового при той же разнице от 28кОм до 6,5 кОм, в результате терморегулятор работает только в диапазоне 20-24 гр (по своей шкале), что соответствуе 10-40гр старого терморегулятора, что очень неудобно . Повторяюсь - заменить датчик не представляется возможным. Подскажите , есть ли схемы преобразования сопротивлений, или расширения дельты сопротивлений.

Преобразовать сопротивление термодатчика.

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 21:51
sergey_sav
Наклон характеристик терморезисторов одинаков, по крайней мере, у тех с которыми сталкивался. Различна только абсолютная величина. Поэтому для меня странно выглядят приведённые цифры. Девирег, Терморег, Гира сопротивление датчика при 25С (именно это значение пишется в характеристиках) 15к, 12к, 33кОм. "Умудрился" состыковать гировский терморегулятор с термореговским датчиком... правда с некоторым смещением диапазона регулировки, но иного выхода не было, ибо доделывал, а не делал... :-
Уточните параметры старого датчика и подберите добавочные и шунтирующие резисторы в цепи нового датчика. Этим сможете приблизиться к оригиналу.

Преобразовать сопротивление термодатчика.

СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:50
RandoM
Бесполезно подбирать, дельту в 4 кОм до 20кОм не расширить, как оказалось без активных преобразований. Пришлось искать родные терморегуляторы.