Реконструкция распределительного щита.

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 01:57
AlexBank
Подскажите правильное исполнение.
Меняется распределительный щит с целью замены старых советских автоматических выключателей на современные.
В старый щит заведены 4 провода, 3 фазы подключены к токоведущим шинам, и ноль прикручен к корпусу щитка.
Потребители подключены - фаза через АВ, ноль и заземление прикручены к корпусу щита (где правильно, под разные болты, где под один).
Как правильно реализовать в новом щите, вижу следующие варианты:

1. Поставить 2 шины на корпус щитка, входной ноль прикрутить то же на корпус. На одну шину прикрутить нули потребителей, на вторую - землю.
2. Поставить одну шину на корпус и к ней подсоединять землю потребителей, входной ноль подключить к шине, установленной на изоляторах.
Как правильно поступить? Корпус щитка, естественно, будет заземлен (будет монтироваться в корпусе старого щита).

УЗО и другая защита, к сожалению, ставиться не будет (бюджет понимаете ли).
Заранее благодарю.

Реконструкция распределительного щита.

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 12:31
kokoko
Смущает одна фраза:
Корпус щитка, естественно, будет заземлен (будет монтироваться в корпусе старого щита).

Откуда Вы знаете, что старый щиток заземлён?

Реконструкция распределительного щита.

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 14:45
AlexBank
kokoko писал(а):Смущает одна фраза:
Откуда Вы знаете, что старый щиток заземлён?


К корпусу щитка идет шина. Впрочем согласен, это еще не факт. Тогда вопрос расширяется: какие могут быть варианты и как проверить?

Реконструкция распределительного щита.

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 16:38
Артём
В новом щите установите пару "нулевых" щин на DIN рейке (на изоляторах), к одной ( далее №1) из них подведите подходящий PEN проводник ( ноль), дальше соедените эту шину с корпусом щита и со второй шиной (далее №2).
Ставте автоматы, желательно в три ряда, по одному на каждую подходящюю фазу. Вот и всё, фазные проводники ведите соответственно с автоматов, "N" (ноль) с шины №2, "PE" (защитное заземление) с шины №1 (на которую приходит подходящий кабель).
Успехов.

Реконструкция распределительного щита.

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 20:47
AlexBank
2"Артём"
Спасибо большое, а можно в качестве ликбеза, почему именно такой порядок соединения, почему шину PE нельзя поставить на корпус, а необходимо ставить на изоляторы. И почему приходящий ноль нельзя сажать на корпус щитка.