Страница 1 из 1

Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке

СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 21:02
valeri038
Не могу разобраться в чем дело. Есть три отдельных здания и в каждом из них есть свои щетки с импортной защитой. Получается такая вещь - если происходит короткое замыкание в каком-либо из этих зданий, не срабатывает местная защита, а выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке учета

Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке

СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 21:59
kokoko
Что бы ответить на вопрос нужно знать номиналы всех установленных автоматических выключателей в домах и общего. Нужны все буковки, указанные на автоматах.

Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке

СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 01:42
OZOLS
не надо забивать голову ерундой. чем проще, тем надёжней! установите в главном щитке (грщ) трёхфазный автомат СОВЕТСКОГО старого образца - время срабатывания таких автоматов дольше - раз в пять, на короткое замыкание.

Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 11:35
NikELektrik
OZOLS писал(а):не надо забивать голову ерундой. чем проще, тем надёжней! установите в главном щитке (грщ) трёхфазный автомат СОВЕТСКОГО старого образца - время срабатывания таких автоматов дольше - раз в пять, на короткое замыкание.


Главное их преимущество это то, что они работают исключительно как выключатель нагрузки и не более. Имхо

Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 10:56
Anatoliy
valeri038 писал(а):Не могу разобраться в чем дело. Есть три отдельных здания и в каждом из них есть свои щетки с импортной защитой. Получается такая вещь - если происходит короткое замыкание в каком-либо из этих зданий, не срабатывает местная защита, а выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке учета

У вас скорей всего нет селективности автоматов. Чтобы ответить вернее нужно хотя бы схема.
А менять на старые с большим временем срабатывания не советую.

Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 19:23
RandoM
не могу понять в чем дело

Дело скорее всего в том , что по техусловиям вам выдали определенную мощность, а что бы вы больше положенного не брали, ограничили это на учете вводным автоматом на определенный ток, и этот ток меньше , чем тот на который расчитаны автоматы у вас в зданиях. Заменить автомат на больший ток вам врят ли разрешат (по крайней мере бесплатно), но можно поискать автомат только с тепловой защитой (без отсечки). Такой вариант устроит всех, так как такой автомат сработает при привышении допустимой нагрузки, но не сработает первым в случае КЗ.

Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 21:37
Anatoliy
RandoM писал(а):
не могу понять в чем дело

Дело скорее всего в том , что по техусловиям вам выдали определенную мощность, а что бы вы больше положенного не брали, ограничили это на учете вводным автоматом на определенный ток, и этот ток меньше , чем тот на который расчитаны автоматы у вас в зданиях. Заменить автомат на больший ток вам врят ли разрешат (по крайней мере бесплатно), но можно поискать автомат только с тепловой защитой (без отсечки). Такой вариант устроит всех, так как такой автомат сработает при привышении допустимой нагрузки, но не сработает первым в случае КЗ.

Если есть проблема то ее нужно решать грамотно. Расчеты еще никому не вредили.