Страница 1 из 1

Замена старых электрощитов в административном здании

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 12:37
Артём
Производим замену старых электрощитов в административном здании на новые. Здание в 6 этажей, по стоякам идёт, алюминий 4*50, выше 4* 35. Новые щиты планируются ЩРН-54. Размещаю автоматы защиты по группам на три фазы. Ставлю 2 нулевых шины для деления РЕN проводника на РЕ и N. Возникает вопрос как же делать ввод в щиток? Ведь в автоматы сечение максимум 25. А приходит допустим 35, уйти должно 35. Если поставить вводной автомат, к примеру ВА 47-100 3ф 100А, то там сечение 50 мм, а надо 70. Может какие-нибудь вводные наборные клеммы поставить, только есть ли такие, чтоб было три входа, 2 на 35 мм и один на 25(к автомату)?
И ещё вопросец, автоматы меж собой соединять я так понимаю шиной типа PIN, но если до одного автомата ВА 47-29 в ряду я доведу 25 мм, влезет ли в него ещё и эта шина? Или может у Вас есть другие варианты сборки ЩРН-54. Заранее благодарен.

Замена старых электрощитов в административном здании

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 16:55
ВИТАЛИЙ ЙЙ
как вариант поставить на ввод автомат с болтовым креплением,а с него уйти медью с меньшим сечением.и тогда шина пойдёт обычная . или есть блок не дин рейку на 3 фазы и 0 тоже под болт.

Замена старых электрощитов в административном здании

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 18:54
миш
кто вам сказал что отвод на щит этажа должен быть одинаков по сечению стояку.сечение провода выбирается по мощности этажа.вот здесь стояк 50 отходящие 10.

Замена старых электрощитов в административном здании

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 19:25
ВИТАЛИЙ ЙЙ
дааа,по описанию вопроса не понял ,что это так как на картинке.предположил что алюминий на вводе не лезет в автомат,а тут просто.......... тут возникает вопрос,а до этого как всё подключалось?

Замена старых электрощитов в административном здании

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 20:57
миш
ВИТАЛИЙ ЙЙ это вы мне ? могу скинуть

Замена старых электрощитов в административном здании

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 21:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ
нет это я автору,если до замены всё работало и подключено было,то я немогу понять как можно неразобраться с этим .

Замена старых электрощитов в административном здании

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 21:56
миш
вот что было