Страница 1 из 1

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 22:16
миш
Установил на освещение в общественной душевой УЗО 10ма и светильники IP60 в проекте этого не было там , в проекте, светильники ЛБО и защита 16а автомат и все.пришел инженер ЖКХ и сказал что я дятел и на освещение узо не ставится. я конечно опешил но спорить не стал поскольку сразу не понял. вопрос в том кто прав и если можно конкретную ссылку. Анатолий это у тебя здорово получается насчет ссылок.

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:05
sergey_sav
Не знаю как по поводу дятла... (шутка сорри), а по поводу освещения прав частично. Просто нет требования ставить УЗО на группы освещения, но ставить никто не запретит и, тем более, в общественной душевой... Мало ли кто длиннорукий дотянется до корпуса светильника, а тот по стечению неведомых сил окажется под напряжением...
ЗЫ. Не стоит забывать, что решение о применении УЗО принимается проектировщиком, а отступление от проекта не всегда приветствуется.

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:09
миш
за шутки я не обижаюсь и их понимаю вот я испрашивал про сылку прочитал почти все и выходит что мои действия не совпадают с правилами

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:11
sergey_sav
СП31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:14
миш
но как же быть с повышеной опасностью поражением электрическим током тут влажность охо

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:26
Anatoliy
Миш
Какие светильник можно использовать для освещения в бане, и какой марки кабель необходимо брать

http://megaomm.ru/index.php/2009-10-11- ... format=pdf

То что установили УЗО, правильно сделали. Рано или поздно прийдем к этому, так как практика показывает что
sergey_sav "по стечению неведомых сил окажется под напряжением..."

а неведомые силы сами понимаете как джин в бутылке сидит -:

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:29
sergey_sav
Ну тогда, стоит заглянуть в ГОСТ по душевым помещениям, где тоже речь только про розеткив купе с УЗО...
А вот по светильникам у Вас нарушение...
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).

Защита сырых помещений

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 23:42
миш
sergey_sav заглянул и посмотрел и сауны тоже прочел много. думаю в пользу . но понял одно что линии группового освещения не обязательно ставить узо.