Страница 1 из 1
Мельничное оборудование - жалобы пестронала на пощипывание

Добавлено:
31 май 2010, 03:15
chuvak.iz
Проблема такова: обслуживающий персонал мельницы жалуется на легкое "пощипывание" при контакте с металлическими частями установки. Проведенные замеры, не выявили ничего - заземление в порядке, в пределах 4 Ом. Защита эл.оборудования примитив - автоматические выключатели серии АЕ , ВА. Влияет ли синтетическая спец.одежда в пылевой среде /мука/ на накопление статистического электричества - может он, просто разряжаются на металл /заземлённый/? Какие меры нужно принять, чтобы привести защиту цеха в надлежащее состояние?
Мельничное оборудование - жалобы пестронала на пощипывание

Добавлено:
31 май 2010, 09:27
Anatoliy
1. Проверьте тестером корпусе потенциал в тех местах где по работе
может быть прикосновение. Что бы убедится в отсутствии такового.
2. Если статику создают рабочие костюмы. Меняйте их.
Мельничное оборудование - жалобы пестронала на пощипывание

Добавлено:
31 май 2010, 23:06
Del
Вполне возможно что гдето ноль в обрыве...
Мельничное оборудование - жалобы пестронала на пощипывание

Добавлено:
12 июн 2010, 17:47
chuvak.iz
Все , по требованию гл.энергетика весь обслуживающий персонал переодет в х/б спецодежду . Проблема исчезла . Бывает же ...