Страница 1 из 1

Электроснабжение офиса

СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:40
Gerald
День добрый всем.

Вопрос ламерский, сорри, но толкового ответа не нашел:
Есть 3 офиса рядом. Потребление расчетное - 31 кВт, 14 кВт и 19 кВт. Запитать их можно от этажного щита в 8и метрах от первого офиса, 18и от второго и 24х от третьего.
Какой подход будет правильней: протянуть 1 кабель на 70 мм2 (Автомат на 150А) в первый офис а потом с него развести уже на 2ой и 3ий или протянуть изначально 3 независимых кабеля (подобрать сечение по нагрузке)?

И, что самое главное, почему так, а не наоборот?

Тема откорректирована

Электроснабжение офиса

СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 16:06
Василич
1. Как правило нагрузки стараются распределить равномерно по фазам
2. Радиальные схемы предпочтительней магистральной с точки зрения надежности/бесперебойности
3. Момент эл.нагрузки - мощность*длину - определяющий апериодическую составляющую тока к.з., при последовательном наращении мощности будет огромным в первом офисе и недостаточно большим в последнем офисе - придется в первом ставить автоматы большей электродинамической стойкости, а в последнем меньших групп кратности (В вместо С) что может привести к не селективным действиям защит
4. Стоит сделать технико-экономическое сравнение обеих схем

Электроснабжение офиса

СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 16:08
sergey_sav
Правильнее и удобнее запитать каждый офис со своей линии.

Электроснабжение офиса

СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 16:18
Gerald
Спасибо всем. Благодаря Василичу узнал много новых слов :)

Электроснабжение офиса

СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 22:52
Anatoliy
sergey_sav писал(а):Правильнее и удобнее запитать каждый офис со своей линии.

И со своим учетом потребления