Страница 1 из 1

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 18:01
Радик
Доброго времени суток всем!
Сразу к теме. В гараж (обособленный, живем своим домом) заходит проводка на 220В. Сделали проводку в гараже, теперь нужно подключить. Есть рубльника старого типа на 10А (черный, красно-белыми кнопками, как я понимаю трехфазный). Вопрос: как подключить этот рубильник? подключить токо фазу, или ноль тоже нужно провести через рубильник? Сработает ли этот рубильник при перегреве?

Всем спасибо!!!

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 21:08
sergey_sav
Радик писал(а):Всем спасибо!!!

Да не за что!

Правильно заданный вопрос - половина ответа.

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 22:31
Валериан
Радик писал(а):Есть рубльника старого типа на 10А (черный, красно-белыми кнопками, как я понимаю трехфазный). Вопрос: как подключить этот рубильник? подключить токо фазу, или ноль тоже нужно провести через рубильник? Сработает ли этот рубильник при перегреве?

Скорее всего это не рубильник, а автоматический выключатель типа АП50Б с расцепителем на 10 А, т.е при протекании тока нагрузки более 10 А он отключится, при этом отключится тем быстрее чем больше будет ток.
Подключить лучше через автомат и фазу, и ноль.

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 23:00
sergey_sav
А лучше прикупить минибокс на 2 модуля и автоматик 2Р ИЭК (ЭКФ, ЩИТ...) нужного номинала, покрасивше, поудобнее и не дорого... меньше 100 руб.

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 10:19
Радик
ясно!стесняюсь спросить, а чем отличается рубильник от автоматического выключателя?

и еще, если подключать к этому автоматическому рубильнику, то там три клеммы...наверно безразницы к каким именно нужно подводить фазу и ноль, они все идентичны?

да и еще, всем большое спасибо за ответы!

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 12:48
sergey_sav
Рубильник не имеет защиты по току.
Если АП50, то без разницы.

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 13:38
Радик
я вот почитал и подумал...это же не есть хорошо, если нет защиты от поражения человека током...и как понимаю не будет даже если поставлю автомт 2р ИЭК...Он ж вроде токо от перегрузок защищает. КАк думаете, можно в гараж поставить дифф. выключатель АД-12 на 10А (там и защита от перенгрузок и поражения человека током), при условии что в гараже
1) не отопливается
2) НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
3) используется 3-х фазный двигатель подключенный через конденцаторы и работает от 220В
4) время от времяни подключаем болгарку (потрб мощность пока не могу сказать, но она довольная крупных размеров и тяжелая)
5) в поргеб идет 12В через Тр на 12В
6) пылесос наверно буит подключаться ну и всякая мелочь
7) пару ламп накалевания на 60 вт

Прошу сторго не судить, сам не электрик...

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:09
sergey_sav
Постовив дифавтомат (не более 30 мА), даже при отсутствии заземления, будет обеспечена некоторая защита человека.

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:36
Радик
А 10А для такого гаража хватит интересно?

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:44
sergey_sav
Всё зависит от нагрузок и подводящего кабеля.

Подключение рубильника в гараже

СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 15:21
Радик
ясно! будем считать....!Спасибо за ответы!