Страница 1 из 1
Электромонтаж в железном киоске

Добавлено:
10 окт 2010, 11:53
Grumm
Есть какие либо особенности электромонтажа в киосках.
Хочу сделать так (без заземления):

- Электромонтаж в железном киоске - киоск
(38.89 КБ) Просмотров: 678
Электромонтаж в железном киоске

Добавлено:
10 окт 2010, 14:00
Anatoliy
Нет так нельзя.
Смотрите нормы по мобильным зданиям.
Контур заземления нужно бить.
Система заземления зависит от приходящего кабеля ВЛ или КЛ.
Электромонтаж в железном киоске

Добавлено:
10 окт 2010, 15:11
Grumm
Спасибо.
Думаю кабелем ВВГ3х4 в трубе от ГРЩ жилого дома (TN-C ;старая постройка).
Электромонтаж в железном киоске

Добавлено:
10 окт 2010, 15:36
Anatoliy
ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.2 Требования к электроснабжению
4.3 Требования электробезопасности
Электромонтаж в железном киоске

Добавлено:
10 окт 2010, 16:05
Grumm
Вот спасибо!!!
Уже час Google терзаю в поисках.