Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:18
Алексей 787
При реконструкции детского сада столкнулись с проблемой выбора вида электропроводки. Электропроводка должна быть обязательно скрытой в слое штукатурки или допускается проложить открыто в пластиковом коробе?

Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:57
Anatoliy
Смотрите ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003

Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 20:39
Алексей 787
В СП 31-110-2003 про выбор вида электропроводки в детских садах ничего не сказано. Там только (как и в САНпине) сказано про высоту установки выключателей и розеток (1,8м). А у меня проблема связана с тем, что перегородки выполнены из пазогребневых плит и толщиной 8см и выполнять проводку скрыто в таких плитах довольно трудно (особенно монтаж розеток и выключателей). В связи с этим и вопрос: Возможно ли выполнять проводку открыто в кабель-канале?

Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 21:05
Anatoliy
На такие учреждения для реконструкции должен быть обязательно проект. Так как реконструкция должна производиться с учетом новых нормативных документов.

Гипсовые пазогребневые плиты относятся:
-к группе горючести - Г1 (слабогорючие),
-кгруппе воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые),
-к группе дымообразующей способности - Д1 (малая дымообразующая способность),
-к группа токсичности – Т1 (малотоксичные).

Запрещения на проводку в кабель канале по такой поверхности нет.
Но установочная коробка 70мм, глубина штрабы под гофру 50 мм.
Не вижу проблемы.

Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 23:27
sergey_sav
Алексей 787 писал(а):При реконструкции детского сада столкнулись с проблемой выбора вида электропроводки. Электропроводка должна быть обязательно скрытой в слое штукатурки или допускается проложить открыто в пластиковом коробе?
Норматив не подскажу, но в ДОУ не допускают открытую проводку в ПВХ трубе, полагаю это относится и к кабель-каналу. (см. "Справочник прораба электромонтажника" Бондаренко, табл. 55 )

Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 03:38
Anatoliy
Хотя и противник открытой проводки.
Но вот что дает
ТСН 31-306-2004 (МГСН 4.06-03)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.10. Каналы в строительных конструкциях для прокладки
электропроводки не должны снижать предела огнестойкости данных конструкций.
Допускается прокладка электропроводки в открыто
проложенных коробах и трубах, выполненных из материалов группы не ниже Г1 (слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), РП1 (не распространяющие пламени на поверхности) .

А вот в ТСН 31-325-2002Санкт-Петербург
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕУЧРЕЖДЕНИЯ
10.11 Во всех помещениях необходимопредусматривать скрытую проводку.

Вот поэтому еще раз повторюсь
На такие учреждения для реконструкции должен быть обязательно проект. Так как реконструкция должна производиться с учетом новых нормативных документов.

Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:02
sergey_sav
А вот в ТСН 31-325-2002Санкт-Петербург
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕУЧРЕЖДЕНИЯ
Тут больше подходит ТСН 31-324-2002 СПб "ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ", но вместо них действует РДМ 31-07-2009_СПб... Но самое удивительное, что ни в одном ныне действующем документе нет упоминаний про вид проводки в ДОУ, кроме ПУЭ и СП

Проводка в детских дошкольных учереждениях

СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 16:01
Anatoliy
Да Сергей вы правы к сожалению это касается не только России но и Украины.
И сложный вопрос стоит перед Алексей 787.
Так как при такой толщине пазогребневых плит, нельзя делать горизонтальный рез под штрабы.