Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 02:14
dewiseoff
По работе нужно подключить электропривод рольставней.
Собственно, если быть кратким, то как мне соединить проводники в в распределительной коробке? клеммники/опрессовка/еще что-то?
Помещение: склад. на высоте 2,5 м идет швеллер, в котором электрики проложили кабель 3 х 0,75 в оплетке гибкий медный многожильный. Под ним распределительная коробка, в которую заходит сверху "петля" из этого кабеля.
Снизу входят 2 кабеля гибких медных многожильных (много тонких жил) ПВС 3 х 0,75 и второй 4 х 0,75 кв мм.
Красный и синий провод соединяются друг с другом, остальные - к фазе, нейтрали, земле.

Требуется мне все это дело соединить в соотвествии с ПУЭ, СНиП, ГОСТами.
Вопрос в способе соединения: какой использовать тип клеммных зажимов, как лучше сделать "оконцевание" провода, какие наконечники брать. Или лучше все это запрессовать в гильзы/кембрики/еще что-то.


Пайку и сварку не предлагать, т.к. в силу отсутствия опыта ,по-моему, получится хуже чем на простых скрутках. К тому же паять на высоте 2,5 м мне как-то не хочется.

Можно было бы использовать клеммные зажимы CAGE CLAMP , но начальство не одобрит, ибо дорого и много нужно, тем более в нашем Мухосранске. Электроприводов надо подключить под сотню. Дешевле будет заплатить мне зарплату, чтобы я месяц лазил под потолком, паял, лудил, изолировал.

P.S.: Образование вузовское почти электротехническое есть, а вот опыта монтажа минимум.
P.S.: Кто поможет дельным советом (первый или один из первых), отблагодарю webmанями.

Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 03:56
sergey_sav
dewiseoff писал(а):Требуется мне все это дело соединить в соотвествии с ПУЭ, СНиП, ГОСТами.

Тогда меняйте всю проводку, ибо минимально допустимое сечение для стационарной проводки 1,5 мм2

А что бы быстро и не дорого, да в соответствии с нормативами и не сильно сложно... то опрессовка - самое то.

Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 03:58
Anatoliy
Да человек попал после монтажа

Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 11:22
dewiseoff
sergey_sav писал(а):
dewiseoff писал(а):Требуется мне все это дело соединить в соотвествии с ПУЭ, СНиП, ГОСТами.

Тогда меняйте всю проводку, ибо минимально допустимое сечение для стационарной проводки 1,5 мм2

А что бы быстро и не дорого, да в соответствии с нормативами и не сильно сложно... то опрессовка - самое то.


Какой проложили кабель местные электрики (который идет в швеллере) меня интересует в последнюю очередь: это не моя ответственность. Хотя замечание нужное, спасибо.
Электродвигатель идет уже с укомплектованным присоединенным кабелем 4 х 0,75. Прокладка, кстати, внутри стойки рольставней (канал квадратного сечения). Поэтому для ключа я и выбрал ПВС 3 х 0,75 тоже сечением 0,75 кв. Это был совсем плохой выбор, да?
Мощность двигателя точно не скажу, судя по скорости поднятия и весу роллеты - до 1 кВт.

Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 16:22
Grumm
Если найдете, то расключать клемными колодками:

Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:37
dewiseoff
Предположительно будет так:
Изображение ,
провод с наконечником НШвИ(2) ,обжатый пресс-клещами ПКВк-6 (КВТ) и вставлен в клеммный зажим винтовой и все в распред. коробке. всего 5 клеммников на 1 коробку. Сойдет?

А если провод (3 или 2 шт) вставить в наконечник НШв или НШвИ, обжать и обтянуть термоусадочной трубкой? - не знаю как с точки зрения ПУЭ, но понадежнее 5-амперных винтовых зажимов, кажется.
Искал инструмент опрессовки гильз - на маленькие диаметры не нашел, да и гильзы только изолированные (с нужными диаметрами опять же проблема)- плоскогубцами не обожмешь, наверное.