Страница 1 из 1
Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 17:24
Merlok
Здравствуйте. Делаю электропроводку в фитнес-центре... В одном из залов(зал аэробики) будет установлено 19 люминисцентных ламп, их кол-во может вырости максимум до 25-ти. Провел кабель, - медь, монолит с сечением 2.5 мм*2, насчет мощности ламп точно не осведомлен. Все лампы решил запитывать на одну группу, но есть сомнения по этому поводу. Стоит ли разделять лампы в этом зале на две группы?
По поводу электропроводки всего фитнес-центра есть дополнительный вопрос. Если на освещение всего фитнес центра дать кабель 2.5 квадрата, будет ли это целесообразно по-поводу неиспользуемой нагрузки на провод (в случае если провод будет проводится в помещение где количество ламп мизерное)? Или же 2.5 квадрата на освещение это нормально на таком объекте, даже когда не используется вся нагрузка, ведь провод тогда будет меньше нагреватся, и его проводимость будет лучше.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 19:27
миш
Спроектированная осветительная установка (ОУ) здания должна обеспечивать:
нормированные значения КЕО и освещенности на рабочих местах и в проходах между оборудованием при рабочем и аварийном режимах;. по этому вопрос все светильники будут включатся вместе или раздельно.и какой тип светильников.и у меня еще вопрос про провод я так понял у вас кабель ввг 2*2.5.а почему ? должон быть трех жильный .
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 20:12
Merlok
Насчет того, будут ли включатся все светильники в зале аэробики, вместе или отдельно точно еще не знаю, а это очень важно? Типа светильников тоже не знаю, провод у меня ввг 3*2.5.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 20:24
миш
положить вы можете хоть 4мм но отпайку на светильник я так думаю будет меньше а то тяжко будет собирать.а насчет вместе или нет да имеет значение в случае если лампы накаливание и мощностью ватт 200 .
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 20:56
Merlok
Значит не важно какой провод идет на освещение в порядке нарастания площади сечения? У меня люминисцентные лампы.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 21:12
миш
дерзайте и все у вас получится.если мне память не изменяет то в правилах написано что линии освещения прокладываются кабелям марки ввг 3*1.5. увеличение сечения кабеля хуже не будет.иногда приходится увеличивать сечение кабеля даже на одну точку но тут длина провода играет роль.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 21:36
slavapril
Я бы разделил на 2 группы. Мало ли что. Светильник какой-то закоротит или просто автомат на группу вылетит. А заниматься в это время надо будет продолжать.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
26 дек 2010, 21:45
миш
slavapril не просто на две группы а как писано выше минимум два режима рабочем и аварийном.причем аварийное можно было бы и на аккумуляторах .
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
27 дек 2010, 02:56
sergey_sav
Merlok писал(а):Стоит ли разделять лампы в этом зале на две группы?
Стоит, тем более не известна общая нагрузка.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
27 дек 2010, 11:20
Василич
Существует еще одно правило (Кноринг, Справочник по светотехнике) для подключения люминесцентных ламп (правда для дроссельных схем включения): не более 16 ламп на выключатель - из-за реактивной составляющей схемы выключатели при большей нагрузке зачастую пригорают в контакте.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
27 дек 2010, 21:02
серёга
вам бы сначала узнать у заказчика марку и мощность светильников, а то не известно какая мощность ожидается.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
31 дек 2010, 02:08
Pukin
Без знания мощности и соsф светильника на Ваш вопрос правильно ответить нельзя.
1. Для начала решите какая должна быть освещенность в зале. Этот вопрос обязательно согласуйте с заказчиком.
2. По значениям освещенности выберите тип и количество светильников. Этот вопрос также обязательно согласуйте с заказчиком.
3. Затем посчитаете нагрузку, по нагрузке посчитайте ток и по таблице ПУЭ 1.3.4 выберите количество групп и количество светильников на группу.
4. Кроме того, независимо от того сколько будет групп, надо будет предусмотреть еще одну, т.н. аварийную группу, которая идет от другого (аварийного) щитка. Кстати, прокладывать кабели аварийной группы следует отдельным от всех маршрутом. Либо в отдельной трубе.
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Добавлено:
02 янв 2011, 21:55
kot
Приветствую всех! По нагрузке ваших светильников можно посчитать так , если будут ставить светильники люм 4 на 18 то нагрузка составит на 19 светильников 3040 Вт, а при расширений на 25 светильников нагрузка составит 4000 Вт, так что кабель 3 на 1,5 не пойдет если будете присоединять на одну линию и плюсом надо брать длину кабеля. Лучше всего разделить на две или три группы и притом можно будет использовать кабель 3 на 1,5, и нужна будет аварийная группа освещения.