Страница 1 из 1

Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:42
Уникум(ломастер)
...Взялся делать электрику в музее ГУЛАГа,на Петровке.Это какой-то кошмар:щитовая с преобразователем напряжения на 36 вольт(три бочки,с какой-то хренью внутри-типа трансформатор).
Они хотят,чтобы я сделал им рабочее освещение,на период ремонта.Полуподвал-цокольный этаж и страшный подвал,с гудящим электрощитом!
Что делать?!
Тестер начинат пищать о "фазе",на расстоянии 25 см. от распредщита!
Думаю проложить им независимую магистраль на два этажа,с разводкой на розетки,в которые,через вилки,будут потсоеденены лампы(на поводках).Они будут включаться в розетку,с двумя гнездами-второе гнездо,для хозяйственных нужд.Все это хозяйство выведу на УЗО в 30 А.Подключаются к щитовой пусть сами.Пусть вызывают "электро-зубров"(специалистов с допуском).
Я правильно рассуждаю?А то завтра уже приступать...

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:18
slavapril
Уникум(ломастер) писал(а):три бочки,с какой-то хренью внутри-типа трансформатор

Именно так выглядели очень-очень старые советские понижающие трансы - лично встречался.

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 03:50
Anatoliy
Поставьте разделительный трансформатор на 12 вольт и пусть ремонтируют.

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 06:20
lechiy
лучше сразу электро-зубров

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 08:41
Владислав
Уникум(ломастер) писал(а):..Взялся делать электрику в музее ГУЛАГа,на Петровке

Уникум(ломастер) писал(а):Это какой-то кошмар:щитовая с преобразователем напряжения на 36 вольт(три бочки,с какой-то хренью внутри-типа трансформатор).

Уникум(ломастер) писал(а):Подключаются к щитовой пусть сами.Пусть вызывают "электро-зубров"(специалистов с допуском).

Уникум(ломастер) писал(а):Я правильно рассуждаю?

У Вас есть проект или (отсебятина).
Уникум(ломастер) писал(а):Что делать?!

Делать все согласно правилам (проект, ПУЭ, электромонтеры, качественный материал, сертификация и т. д.).
Уникум(ломастер) писал(а):А то завтра уже приступать.

А в Гулаге основная масса как думаете, за что сидела?
А Вы уверенны, что на вновь смонтированное электрооборудование выдадут разрешение на подключение и ввод его в эксплуатацию?

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 10:02
Уникум(ломастер)
Ну посадят то может и не меня,если что.Но людей нехочеться подставлять.
У них нет ни проекта,ни документации.
В том то все и дело,что это будет отсебятина.Моя задача,так сделать,чтобы у надзорных органов,эта отсебятина не вызывала явных признаков раздражения.
Можно в подвале иметь освещение и питание на 220,или только 36?Не понимаю.Там у них везде 220.И в сыром подвале-тоже.
Зачем тогда установлен понижающий трансформатор?
Само главное-щит в подвале трехфазный!

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 10:29
Уникум(ломастер)
Пойду к знакомому электрику.Надо обсудить эту тему на бумаге. :)

Нравиться мне это дело жутко.Так за что-то возьмешься,а знаний не хватает!Хочу стать профессиональным электриком.
Мне 31 год.Мне еще можно пойти учиться на электрика?А если-да,то куда?

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 18:32
slavapril
Уникум(ломастер) писал(а):Можно в подвале иметь освещение и питание на 220,или только 36?Не понимаю.

Ну так обследуйте для чего требуется 36В. В конце концов согласно каких-то требований его и делали. Я раньше работал в гаражах, где везде было 220В, а для бензовозки и гавночистки было сделано освещение и розетки на 12В. Может, и в вашем случае что-то подобное....

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:02
Anatoliy
Уникум(ломастер) писал(а):Можно в подвале иметь освещение и питание на 220,или только 36?Не понимаю.


ПУЭ
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного* и 120 В постоянного тока*.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);

6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
7.1.37.В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:36
Владислав
Уникум(ломастер) писал(а):Зачем тогда установлен понижающий трансформатор?Само главное-щит в подвале трехфазный!

Есть собственник. Есть обслуживающий персонал. Вы сними, согласовывали?

Re: Электрика в страшный,сырой подвал!

СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 00:38
Уникум(ломастер)
спасибо я все понял;пойду выпью успокоительного..