Страница 1 из 1

Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:26
Norb
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть ангар, хотим сделать электрику самостоятельно.
Входящее напряжение 380В.
Планируемое потребление:
Группа на 380В - 4 вибродвигателя 0,5кВт каждый, могут работать либо парно, втроем или четыре вместе.
Нагрузка соотвественно 1кВт, 1,5кВт или 2кВ.
Группа на 220В - освещение + инструмент, возможная пиковая общая нагрузка 4-5кВт.
В связи с этим ряд вопросов:
1. На сколько ампер поставить электросчетчик, входящий автомат?
2. Обязательно ли и зачем ставить узо?
3. На сколько ампер и в каком количестве поставить автоматы после счетчика?
4. На сколько ампер необходимы розетки на 380В для оборудования в таком объеме?

Заранее спасибо за понимание =)

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:18
ШАША
Norb писал(а):Добрый день. Помогите разобраться.
Есть ангар, хотим сделать электрику самостоятельно.
Входящее напряжение 380В.
Планируемое потребление:
.......

С таким запасом знаний как раз делать электрику ... lol
Ответы на эти вопросы знает любой начинающий электрик.

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 18:06
haramamburu
А вы не ответили, потому что забыли? Здесь подобное (точнее отношение - судя по смайлу) не приветствуется!
Глумиться не надо!

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 18:10
sergey_sav
Norb, только без обид. На поставленные вопросы ответы Вы без сомнения получите, но встречный вопрос:
Кто будет заниматься монтажными работами, распайкой коробок, подключением установочных и оборудования?

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 18:17
sergey_sav
1. На сколько ампер поставить электросчетчик, входящий автомат?
Трёхфазный, прямоточный, 5-50А, напр. ЦЭ-2727
2. Обязательно ли и зачем ставить узо?
Обязательно на все розеточные группы для переносного инструмента с током 30мА.
3. На сколько ампер и в каком количестве поставить автоматы после счетчика?
1п С10А - освещение, 3п С10А - вибродвигатели, 1п - С16А - розетки, можно две группы.
4. На сколько ампер необходимы розетки на 380В для оборудования в таком объеме?
Розетки 5п 16А

Далее должны последовать вопросы про выбор марки автоматов и розеток, полагаю... А так же вопросы связанные с заземлением и прочее, прочее

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:43
Norb
Сергей, спасибо за разъяснения.
Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 20:09
haramamburu
Norb писал(а):Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Хоть и не Сергей - согласно выделенной мощности (в кВаттах)

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 20:44
sergey_sav
Norb писал(а):Входящий автомат перед счетчиком на сколько ампер ставить?

Как и сказал haramamburu, в соответствии с договором с поставщиком или устным договором с хозяином ТП, если учёт будет технический и бабло за ЭЭ в карман...

Re: Выбор автоматов и счетчика для ангара

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 21:55
Norb
Ок. Бум пробовать. Спасибо.