Страница 1 из 1

"Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:34
Grumm
Нужно управлять освещением склада (10 - 12 квт) с двух мест. Сразу на ум магн. пускатель, а вот управление катушкой ...
Поставить две разнесенные кнопки пуск/стоп или обычные проходные выключатели? Первое думаю удобнее для "пользователя". Спасибо!

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:47
sergey_sav
Для пользователя удобнее пара переключателей, нежели кнопочные посты.
Хотя, кто к чему более привычен... :)

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:02
slavapril
Grumm писал(а):разу на ум магн. пускатель

А как насчет модульных контакторов?

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:12
sergey_sav
Магнитный пускатель или модульный контактор, это уже исполнительные устройства. Вопрос, полагаю, был задан об органах управления?

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:40
slavapril
ну тогда, дополнив схему управления контактором импульсным реле, можно применить выключатели кнопочного типа и поставить их сколько угодно хоть в сотне мест(если это, конечно, актуально -): )
Помнится с Сергеем мы как-то боролись :))biggrin в этой теме Импульное реле. Как подключить?

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 12:32
Grumm
"Утвердили" кнопочные посты. Спасибо за советы.

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 12:51
slavapril
Сами вопрос задали - сами на него и ответили :))biggrin

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:03
Василич
Grumm писал(а):Grumm

Принципиально-то верно, а с точки зрения монтажа - один двухкнопочный пост непосредственно у пускателя (4 провода), а другой удаленный (3 провода).
А если подумать, то можно обходится одиночными кнопочными постами (2 провода) - раз нажал/включил, еще раз нажал/выключил - с помощью импульсного реле или дополнительного реле с задержкой срабатывания (Подсказка: включается блок-контактом пускателя, а при повторном размыкает цепь катушки пускателя)

Re: "Мощный" проходной выключатель.

СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:31
Grumm
Василич писал(а):у пускателя (4 провода), а другой удаленный (3 провода).

Три провода с каждой "кнопки", расключаем на пускателе.
Импульсное реле очень интересно (наверное и вышло бы дешевле засчет 2-ух проводной линии), но заказчик не хочет.
Аргументы: надо переделывать шкаф, само реле дорогое, да и вообще нах... Чем проще, тем лучше. Хозяин - барин :-)