СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:25
Muxey
Здрасте!
У меня имеется шиномонтаж. С наступлением холодов при одновременной работе шиномонтажного станка, света, компрессора и обогревателя постоянно вырубается ограничительные автоматы на 16А. Я решил поменять автоматы на более мощные и поставил на 32А. Арендодатель раскричался, что у него всего 10кВт, что если я не верну все назад, то у меня все может погореть.
Кто прав?! Автомат, он же лишь только ограничивает напряжение, чем страшно 32А для меня?!

Re: Выбор ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:40
sergey_sav
Muxey писал(а):чем страшно 32А для меня?!

Ничем, кроме пожара...

Re: Выбор ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 01:04
Anatoliy
Muxey писал(а):Здрасте!
И как узнать сколько фаз - 1 или 3?!


Вы же меняли вводной автомат. По нем можно и определить.

Re: Выбор ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 03:54
lechiy
очень просто спросить у электрика или арендодателя.поставить автомат 25а :F

Re: Выбор ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 07:33
Muxey
Про фазность - это я заработался! = ) Их конечно три.
Так что делать с автоматами?! Менять обратно или поставить на 25А?!
Просто 16А, это минмимум, что надо ставить при 10кВт, можно ли ставить больше?!

Re: Выбор ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 08:35
sergey_sav
Muxey писал(а): можно ли ставить больше?!


1. Загляните в договор с арендодателем, есть ли там препятствия к установки вводного автомата бОльшего номинала.
2. Взгляните на вводной кабель, выдержит ли он бОльшую нагрузку, чем предполагалось.
3. Посмотрите на схему щита, чтобы определить, чем чревато увеличение номинала вводного АВ.
4. Если на большинство вопросов затрудняетесь ответить, то пригласите квалифицированного специалиста для решения вопросов 2, 3 и 4. Вопрос 1 решайте с арендодателем.

Re: Выбор ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 10:39
FRIM@N
Мощность одновременно работающего оборудования и сечение питающего кабеля бы озвучить.