Страница 1 из 1

Выбор трехфазного вводного автомата

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 00:31
eltech
Здравствуйте! Ситуация такая. Есть щитовая в главном здании и несколько зданий (технического назначения, офисные), которые сдаются в аренду. Необходимо ограничить мощность арендаторам. То есть одним установить, чтобы они могли потреблять не более 15 кВт, другим - не более 20 кВт и т.д. Питающие линии, естественно, трехфазные. Ограничивать мощности будем с помощью вводных автоматических выключателей.

И вот тут у нас зашел спор, как выбрать трехфазные автоматы. Вот, к примеру, здание, которому нужно поставить ограничение в 15 кВт. Я считаю по формуле I=P/U. То есть I=15000/380=39,473 А. Значит, ставить нужно трехфазный автомат 40 А.

Мой оппонент считает следующим образом. Он делит мощность пофазно: 15000/3=5000. То есть на каждую фазу приходится 5 кВт. Далее он считает по той же формуле, что и я I=P/U=5000/220=22,72 А. Отсюда делается вывод, что нужно ставить трехфазный автомат 25 А.

Сами понимаете, разница значительная. Прошу помочь участников форума. Как правильно выбрать вводной трехфазный автомат в данном случае? Желательно ссылка на авторитетные источники (справочники, учебники и т.д.). Заранее благодарен.

Re: Выбор трехфазного вводного автомата

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 00:41
haramamburu
eltech писал(а):Мой оппонент считает следующим образом. Он делит мощность пофазно: 15000/3=5000. То есть на каждую фазу приходится 5 кВт.

Ваш оппонент прав, 15кВт - это на три фазы, т.е. , по простому, 5+5+5

eltech писал(а):Желательно ссылка на авторитетные источники
Хм... это основы электротехники, дальше думаю с помощью поисковиков - сами найдете

Re: Выбор трехфазного вводного автомата

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 00:46
sergey_sav
Ваш оппонент прав.
Изображение
иными словами (принимая, что косинус = 1)
15/0,66=22,73, то есть АВ 25А

Желательно ссылка на авторитетные источники
Любой учебник по электротехнике, раздел о трёхфазных цепях.

Re: Выбор трехфазного вводного автомата

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 16:31
FRIM@N
И наверное лучше поставить не автоматы, а реле максимального тока