Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 12:27
sashasher
Господа, приветствую.

На доме расположена рекламная конструкция с 12-ю металлогалогенными светильниками по 150 Вт каждый. Расстояние от точки подключения до светильников порядка 300 метров. Кабель я купил медный 2*1,5, что ошибся понял уже после первого включения. Лампы разгораются около минуты и потом начинают выключаться как попало. Но через 10-15 минут все начинают светить нормально и стабильно. Скорее всего я не учел падение напряжения из-за длинного провода. Отсюда два вопроса:
1. В момент включения ламп падение напряжения ощутимо только на лампах или в точке подключения оно тоже проседает (подключено в щитке на площадке жилого дома после основного квартирного автомата).
2. Как добиться нормальной работы ламп?

Александр.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 12:41
sergey_sav
1. наиболее ощутимо на конце линии питания, в установившемся режиме, просад напряжения примерно на 20%...
2. увеличить сечение провода

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:51
Василич
Можно поставить устройства плавного пуска "Гранит" для металло-галогенных ламп на каждый светильник.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:54
sergey_sav
И что даст устройство плавного пуска при просаде напряжения питания до 180В (это если в начале линии 220)?

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:05
Василич
Падение напряжения зависит и от тока линии - у автора светильники все же пускаются...

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:06
slavapril
Можно применить "народный" :))) стабилизатор Штиль. Прикинуть модель по нагрузке и сравнить с затратами на провод бОльшего сечения. Только все же померить реальное напряжение до включения балласта ламп при пуске - годится оно или нет для входного значения стабилизатора.
Если легче провод поменять, то можно просто к существующему сечению добавить параллельно сечение 2,5кв.мм или больше.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:13
Anatoliy
Ток лампы 150 ват при расстоянии до точки подключений 300м = 0,7 А
В зависимости от ПРА (берем худший результат) косинус фи = 0,7 ток будет такой лампы при той же длине = 0,97 А
Пусковой ток примерно в 2,5 раза больше от тока потребляемого тока светильника = 2,4 А
Такой ток соответствует потребляемой мощности на зажимах источника питания мощности = 0,53 вата
Для такой мощности в момент пуска 0,53 вата и длене проводки 300 метров нужен провод 3 мм2, что находится в между двумя выбираемыми сечениями
2,5 или 4
2,5 возможен немного нагрев,

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:28
sergey_sav
150 Вт * 12 шт = 1800 Вт
При номинальном напряжении 220В имеем 1800/220 = 8,2 А
Забудем для простоты про косинус.
0,0175/1,5 *600 (м) = 7 Ом
Тогда падение напряжения (в установившемся режиме) 8,2*7 = 57,4 В
На конце линии получим 220-57 = 163 В (!!!)
О каких стабилизаторах и плавных пусках можно говорить ?!!! И это при рабочих токах.

Сечение 2,5
0,0175/2,5 *600 = 4,2 Ом
4,2*8,2 = 34,4 В
220-34 = 186 В
Ну и нафига менять штаны на трусы?

Как минимум 4 квадрата (и всё равно потери 20В), чтобы не было мучительно больно за... © (ну дальше знаете)

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:42
Anatoliy
Сергей я дал пример для одной лампы.
А вот то что там их 12 прости просто упустил с мысли.
Для 12 светильников сечение минимум 6
4 будет грется

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 19:46
sashasher
sergey_sav писал(а):0,0175/1,5 *600 (м) = 7 Ом

тут, возможно, опечатка. Не 600, а 300 м.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 20:12
sergey_sav
Тут нет опечатки. В однофазной двухпроводной линии потери считаются по обоим проводам.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:20
sashasher
Вот картинка размещения светильников на домах:

Изображение

Будет ли достаточно бросить параллельно существующему кабелю кабель ВВГ 2*4 на участках 80, 55 и 100 м? На 30 метровом участке это сделать проблематично.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:45
sergey_sav
Так у Вас жилой комплекс? Тогда, все линии выполнить трёхпроводным кабелем, для начала. И наружные линии под УЗО. Линии значительно сократятся, если светильники каждого дома будут запитаны от своего ВРУ. Также стоит подумать о датчиках освещённости.
Колхозить тут не стоит.
ИМХО

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:14
sashasher
Поясните, пожалуйста, для чего 3-х проводный кабель?
УЗО для отключения напряжения при пробое изоляции? Какие последствия возможны, если не ставить УЗО?
Хотел сначала подключить светильники к ВРУ того дому, на котором они находятся, но для этого в ЖКО обязали обойти всех жильцов и собрать подписи, что они не против использования электросети дома для наших целей. Вариант отпал сам собой...
Нашел знакомого в левом доме. Правый дом подключил к нему, левый, для разделения нагрузки к его соседу. Датчики освещенности стоят на каждом доме.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:24
sergey_sav
sashasher писал(а):Поясните, пожалуйста, для чего 3-х проводный кабель?
Требования нормативов на реконструируемые и вновь строящиеся электроустановки.
УЗО для отключения напряжения при пробое изоляции?
Наружные сети, к которым возможно прикосновение человека.
что они не против использования электросети дома для наших целей
Не понял... Это чья-то самодеятельность или есть конкретный заказчик?

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:48
Anatoliy
1. Не понятен учет на это освещения. На какой дом повесите это потребление.
2. Расстояние тросовки 55 вызывает вопрос.
3. Кто просчитывал такой пролет.

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 22:32
sashasher
sergey_sav писал(а):Не понял... Это чья-то самодеятельность или есть конкретный заказчик?

Это мои рекламные конструкции, можно сказать моя самодеятельность...

Anatoliy писал(а):1. Не понятен учет на это освещения. На какой дом повесите это потребление.

На левый дом.
Anatoliy писал(а):2. Расстояние тросовки 55 вызывает вопрос.

Между домами трос, а к нему уже прикреплен провод на стяжках.
Anatoliy писал(а):3. Кто просчитывал такой пролет.

Тут все расчеты мои. Раньше подключал растояния до 50 метров, поэтому все работает хорошо, а тут, не изучив матчасть сделал неправильно...

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:52
Mixas
sashasher писал(а):Поясните, пожалуйста, для чего 3-х проводный кабель?
УЗО для отключения напряжения при пробое изоляции? Какие последствия возможны, если не ставить УЗО?


А как Вы собираетесь заземлить + "Занулить" светильники? Вот для этого и нужен третий провод!
Для работы МГЛ нужно иметь напряжение 220В +/- 5% иначе нарушается Галогеновый цикл и срок работы ламп уменьшается в разы! Так что экономия на проводе потеряете на лампах.
Теперь про узо. Само узо не гарантия безопасности электроустановки. Ну отключит оно напряжениие при прикосновении к проводнику с повреждённой изоляцией. Получит некий индивидуум удар током. Если он здоров то может и не заметить, а если у него больное сердце - помрёт! и Вот тут начнутся разборки (Под прокуроро все электрики ходят) Проекта нет, цитата:-"Рекламная конструкция моя самодеятельность" Всё выполнено со всеми нарушениями! Заземления нет, провод не того сечения, да ещё пролёт 50 метров над проезжей и пешеходной частью. (Мало у нас проводов падает?) Случись чего поровозиком идёте Первый вы, вторым Ваш знакомый который напряжение подал и ещё трое: Собственник жилья, собственник сетей, энергосбытовая компания. Поймите уважаемый это расклад ситуации в которой Вы можете оказаться!

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:11
sashasher
Mixas, я за безопасность, поэтому буду доделывать все по уму:
1. Дополнительно к существующему кабелю пущу 3*2,5.
2. Сделаю заземление всех светильников.
3. Поставлю УЗО после автомата в щитке на площадке.
Что необходимо сделать для гарантии безопасности электроустановки?

Re: Не стабильная работа МГЛ светильников

СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 09:21
Mixas
Отрадно читать Ваше написаное!
Гарантии безопасности дать не может никто! Но когда электроустановка под контролем и есть на неё исполнительная и наладочная документация тогда и появляется увереность в безопасности конкретной электроустановки.
Как минимум (Для защиты,не дай бог) Нужен журнал осмотра Вашего рекламного освещения, где вы должны делать записи о техническом состоянии.
Акты замера сопротивления изоляции.
Акт наличия металлической перемычки между корпусом светильника и проводником РЕ
Однолинейная схема
Заводские паспорта или сертификат на светильники и дифавтомат.
Какую - нибудь "бумажку" на трос и рисунок крепежа.
Сложимть всё это в папочку с надписью "Документы на рекламное освещение" и хранить!
Про остальные документы не упоминаю, они тоже должны быть там.