Страница 1 из 1

Выбор кабеля

СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 12:15
GeorgHouse
Нужно запитать павильончик от щитовой дома расстояние 90 м, ток ~30ампер, 7кВт, в гофере ~20м, по воздуху ~70. Подскажите пожалуйста уважаемые как для 1 фазы так и для 3 (приорететно). Вопрос в цене, хотел ввгнг 4х6 такого нет, а 5х6 дорого 145 рублей:(.
Спасибо. С уважением Георг.

Re: Выбор кабеля

СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 14:33
Mixas
Самый экономичный, надёжный и правильный вариант: Запитать проводом СИП4 2*16.
В трёх фазном варианте всё дороже (провод, счётчик, автомат).
В щите установить автомат защиты по току (50 А), в павильончике на счётчик со счётчика на диффавтомат (40А) (Iдиф=30мА).

Re: Выбор кабеля

СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 23:41
Anatoliy
ГОСТ Р 50669-94
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ

4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN- S c заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.

4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109.

4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
- для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
- для сетей TN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.

И читайте далее.
А так же.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ
А1 Исходные данные
А1.1 Разрешенная мощность, кВт.
А1.2 Установленная мощность электроприемников, кВт.
А1.3 Разрешение энергоснабжающей организации на присоединение №_______ от _______________
А1.4 Категория обеспечения надежности электроснабжения здания.
А1.5 Число фаз ввода (одна или три).
А1.6 Последовательность подключения транзитом системы электроснабжения зданий, принадлежащих разным юридическим лицам (при двух и более рядом расположенных зданиях).

А2 Должен быть разработан и согласован с органами Госэнергонадзора проект электроснабжения здания (или зданий). В проекте должны быть предусмотрены:

И далее что должно быть предусмотрено в проекте.


PS. Кабель 4х6
1. Он вам не подходит по сечению так как там на такое расстояние нужно сечение 16

Re: Выбор кабеля

СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 06:00
Mixas
В настоящее время весь этот перечень документов не обязателен!
В энергосбытовую компанию подаётся заява на технологическое присоединение, составляется договор, платиш 510 рублей и энергосбытовая компания обязана тебя подключить и выдать документы по технологическому подключению! Ни проекта ни ростехнадзора не требуется.

Совсем забыл сказать это изменения в Российской федерации с Мая 2010 года В связи с прямым указанием презийдента по поводу " Хватит кошмарить бизнес"

Re: Выбор кабеля

СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 16:08
sergey_sav
Просто для уточнения.
Стоимость технологического подключения 550 руб с учётом НДС. Постановление правительства (а не указание президента) №334 от 21 апреля 2009 года.

Re: Выбор кабеля

СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 06:11
Mixas
Хорошее уточнение!