Страница 1 из 1

Мощность 65 кВт как рассчитать потребение?

СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:33
Margo2104
Собираюсь устанавливать томограф с потребляемой мощностью 65 квт. Я так понимаю что необходимо 380 вт для подключения. Если такого подключения нет в помещении где его нужно взять или нужно искать помещение именно с таким подключением? И как просчитать сколько такой томограф будет расходовать электроэнерии за 1 месяц (это для того чтобы просчитать сколько будит оплата электричества).
я в электричестве откровенный ноль :))mega :?

Re: Мощность 65 кВт как рассчитать потребение?

СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:47
Василич
На такую мощность нужны тех.условия от энергоснабжающей организации и проект со всеми согласованиями, в том числе и с Ростехнадзором и Санэпиднадзором - ведь томограф является разновидностью рентгенустановки и требует особых условий по поглощению паразитного излучения.
Потребленная электроэнергия за определенный срок рассчитывается перемножением установленной мощности на число часов работ (коэффициент использования лучше принять =1, или смотрите СП31-110)

Re: Мощность 65 кВт как рассчитать потребение?

СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:28
sergey_sav
Margo2104 писал(а):я в электричестве откровенный ноль

Тогда поручите это ответственному по электрохозяйству или сторонней организации, ибо есть подозрение, что не на квартире собрались ставить это оборудование, а в клинике...

Re: Мощность 65 кВт как рассчитать потребение?

СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 01:02
Anatoliy
Margo2104 писал(а):я в электричестве откровенный ноль :))mega :?


Вы просто не представляете всю сложность данной работы. Здесь не только нужно знать электричество но и.
ГОСТ Р 50571.28-2006
Электроустановки зданий Часть 7-710
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Электроустановки медицинских помещений

Вот вам пример технической характеристики томографа от производителя и требование к электроснабжению.

Для подключения томографа требуется отдельная линия питания, не связанная с электросетями медицинского учреждения и жилых зданий. Электропитание системы термостатирования томографа рекомендуется осуществлять по фидеру, не связанному гальванически с фидером питания томографа. Для обеспечения помехозащищенности томографа должен быть предусмотрен отдельный заземлитель с сопротивлением не более 4 Ом.

Ну а все остальное уже сказано выше
Читайте ответы Василич и sergey_sav