Страница 1 из 1

Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:42
bobka2
Произошел вот такой случай: большой развлекательный комплекс , несколько электрощитовых , один из них подает электричество на этаж отданный под магазины , кафе и рестораны и вдруг падает главный рубильник этажа . Пытаюсь поднять , прыгает. Отключаю всех потребителей и поднимаю рубильник . Начинаю возвращать потребителей и рубильник падает в какой то момент и так несколько раз , прыгает каждый раз при поднятии разных потребителей (прыгал бы на одном было бы понятно) , потом подождал минут двадцать вернул все , ничего не упало . Какова же причина падения рубильника ? В нем самом или что то случилось в сети?

Заголовок темы исправлен...

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 12:13
ВИТАЛИЙ ЙЙ
вообще то при повторном включении ввода -надо отключать все отходящие автоматы!

возможно он нагрелся и при включении каково та автомата из-за пускового тока ,выбил рубильник
замерьте все нагрузки на фазах -может перекос или превышение номинала вводного рубильника

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:26
electrician
Какого типа автомат и есть ли трансформаторы тока,установленные вне автомата но подключенные к нему вторичными обмотками?

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 19:40
bobka2
что имеется ввиду под перекосом ? если разность нагрузок на фазах , так это есть , так как каждая фаза питает разное количество потребителей и соответственно нагружена по разному .
трубильник ,в свою очередь, запитан от главного рубильника более крупной сети , на который приходит ток от трансформатора , который получает напряжение от поставщика электричества, он то и подключен , как я понимаю к нему вторичными обмотками.

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 20:02
Practik
electrician писал(а):есть ли трансформаторы тока,установленные вне автомата но подключенные к нему вторичными обмотками?

Не вкурил,что это ?

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 20:15
bobka2
нет , а что это

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 20:17
Anatoliy
Ответ дан в посте № 2.

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 20:29
bobka2
Anatoliy писал(а):Ответ дан в посте № 2.

превышение номинала точно не было , а что имелось ввиду под перекосом фаз?

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 21:13
Practik
bobka2 писал(а):нет , а что это

Трасформаторы тока это совсем не то,о чём вы писали выше.А насчёт срабатывания автомата,так это, скорей всего,было КЗ.А то,что сработал этажный-ничего удивительного,многоамперные автоматы делают более качественно(речь о IEC,ЭДФ и других китайцах).

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 21:33
sergey_sav
Practik писал(а):речь о IEC,ЭДФ и других китайцах
Полагаю, что и китайцы не любят, когда коверкают их имена...
Может о них речь?... ИЭК, ЭКФ (IEK, EKF)

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 23:09
Anatoliy
bobka2 писал(а):
Anatoliy писал(а):Ответ дан в посте № 2.

превышение номинала точно не было , а что имелось ввиду под перекосом фаз?


1. Превышение номинала это под вопросом ?
2. Перекос фаз приводит к падению на той или иной фазе что приводит к токовому увеличению при одной и той же нагрузке.
Смотрите понятие несимметричная нагрузка. Допустимое отклонение если не изменяет память 15%

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 09:53
bobka2
Anatoliy писал(а):
bobka2 писал(а):
Anatoliy писал(а):Ответ дан в посте № 2.

превышение номинала точно не было , а что имелось ввиду под перекосом фаз?


1. Превышение номинала это под вопросом ?
2. Перекос фаз приводит к падению на той или иной фазе что приводит к токовому увеличению при одной и той же нагрузке.
Смотрите понятие несимметричная нагрузка. Допустимое отклонение если не изменяет память 15%



"Важной особенностью соединения фаз приемника треугольником является то, что при изменении сопротивления одной из фаз режим работы других фаз остается неизменным, так как линейные напряжения генератора являются постоянными. Будет изменяться только ток данной фазы и линейные токи в проводах линии, соединенных с этой фазой. "

Так каким же образом случается перекос фаз , от чего ?

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 13:20
FRIM@N
Треугольником соединяют крайне редко, обыденней звездой, а вот там потребители используют фазное напряжение(220) и при несиметричной нагрузке это напряжение может изменятся и вниз и вверх.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Несимметрия_токов_и_напряжений[/url]

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:50
Валериан
bobka2 писал(а):... вдруг падает главный рубильник этажа . Пытаюсь поднять , прыгает. Отключаю всех потребителей и поднимаю рубильник.

Что за бред здесь написан. Если рубильник (а не автомат) падает сам (а не отключается автоматически), то скорее всего он был не закреплен или закреплен не очень надежно.
Причина падения рубильника (а не автомата) в его креплении.

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 22:33
Pukin
FRIM@N писал(а):Треугольником соединяют крайне редко, обыденней звездой, а вот там потребители используют фазное напряжение(220) и при несиметричной нагрузке это напряжение может изменятся и вниз и вверх.


Автор не владеет элементарной терминологией, а Вы ему про звезду-тругольник и прочую абракадабру :-)

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 15:09
FRIM@N
Пускай овладевает

"-Ты чего грустный такой?
-У меня сервер "упал"
-Не переживай не первый раз падает,поднимешь.
Да нет, на этот раз он со стола упал"

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 23:56
bobka2
Pukin писал(а):
FRIM@N писал(а):Треугольником соединяют крайне редко, обыденней звездой, а вот там потребители используют фазное напряжение(220) и при несиметричной нагрузке это напряжение может изменятся и вниз и вверх.


Автор не владеет элементарной терминологией, а Вы ему про звезду-тругольник и прочую абракадабру :-)

Просто я живу и работаю в Израиле и не совсем знаю , точные названия у вас . Что касается электричества , то я действительно не профессионал , хотя моя профессия и включает работы с электричеством и соответствующие допуски есть . Ну и на конец , я бы посоветовал Вам дружище , не заниматься саморекламой , а просто промолчать , если не хотите или не можете помочь.

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 06:20
Mixas
Да Вы не обижайтесь на электриков! Элеектрики народ с юмором! потому как професия одна из опасных!
По Вашему вопросу ответ простой - по токовой нагрузке он на пределе. Срабатывает тепловая защита. Биметаллическое реле должно хорошо остыть чтобы зацепить защёлку, удерживающую автомат во включенном состоянии. Если реле это не совсем остыло (Нужно минут 15) то при повторном включении возможно "срывы" . Вам необходимо установить Автомат защиты по току на больший ток. (Тогда он "Рубильник" больше падать не будет!

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 15:13
Pukin
Mixas писал(а):...Вам необходимо установить Автомат защиты по току на больший ток. (Тогда он "Рубильник" больше падать не будет!

Все правильно пишете, только ставить автомат ("Рубильник") большего номинала - опасно, т.к. это может привести к пожару. Правильнее будет перераспределить нагрузку между фазами и если это не поможет проложить новые кабельные линии.

bobka2 писал(а):я бы посоветовал Вам дружище , не заниматься саморекламой , а просто промолчать , если не хотите или не можете помочь.

Спасибо, что заметили мою скромную реплику. Обижаться не стоит, ибо электричество не прощает легкомыслия. Что же касается меня, то я знаком с такими оргаизациями по обслуживанию зданий, где техники занимаются и электричеством, и вентиляцией, и сантехникой (универсальные солдаты). Говорят, что это пришло из Японии или Китая. Насколько это правильно - покажет время. А Вам "...учиться, учиться и еще раз учиться" (с) В.И.Ульянов (Ленин) -):

Re: Отключается главный рубильник

СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 01:52
sasha diezel
Вариант с перегревом , думаю, самый правильный. Отчего греется- это вопрос. Возможна длительная работа у верхнего предела, а может контакт плохой. Бывает кабель слабый и греется , а от него и автомат греется. А может автомат уже замучан до смерти! Д.И. Менделеев говаривал: "...всякая наука начинается там , где начинают измерять". Мой совет- измеряйте токи и температуру всего вокруг что может повлиять. Это даст вам ответ.