Страница 1 из 1
Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 20:25
Ronron
Добрый день.
Подскажите пожалуйста такая ситуация. Есть нежилое помещение с выделенной мощностю 28кВт. Есть желание организовать там общепит. По нашим расчетам мы перескакиваем эту величину. Хотел бы спросить возможно ли при выделенных 28кВт, фактически потреблять больше? Мне как-то говорили что в 2 раза можно спокойно превысить.
Заранне спасибо.
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 20:33
КЛИМ
Ronron писал(а): Хотел бы спросить возможно ли при выделенных 28кВт, фактически потреблять больше? Мне как-то говорили что в 2 раза можно спокойно превысить.
Будет АВ срабатывать.
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 20:35
haramamburu
Наврали.. до 1.45 (я про автоматы), и то, в течении.. ДО часа работы..
Хотя сомневаюсь.. что вас будет мало "постоянно" 28 кило..
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 20:45
Ronron
Что имеете ввиду 1.45? В 1.45 раз больше можно?
Насчет потребления, у нас общепит предполагается, там очень много съедают плиты, печки, плюс приточно-вытяжная вентиляция,кондиционеры.
Если автомат будет стоять сильный, то все равно будет сбрасывать?
p.s. я сам не электрик поэтому заранне извиняюсь за может быть глупые вопросы.
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 20:57
slavapril
Ronron писал(а):Что имеете ввиду 1.45
Если автомат подобран правильно под данную мощность, то при превышении установленного тока на фазу для выделенной мощности в 1,45раза сработает внутренняя тепловая защита автомата. При таком превышении термопластина продержится до срабатывания около часа.
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 21:03
haramamburu
Ronron писал(а):у нас общепит предполагается, там очень много съедают плиты, печки,
На этом месте.. не плохо бы озвучить мощность сих девайсов... + плюс одновременность..
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 21:09
Ronron
Плита-12квт (если одновременно, а это бывает при запарах в выходные)
Печь для пиццы - 10-12кВт (одноворменно при запарах)
Плюс приточно-вытяжная вентиляция, плюс остальная бытовая техника).
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 21:12
haramamburu
Ronron писал(а):Плюс приточно-вытяжная вентиляция, плюс остальная бытовая техника).
прокатит и то что есть в наличии
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
06 апр 2012, 21:22
Ronron
haramamburu писал(а):прокатит и то, что есть в наличии
Объясните пожалуйста поподробнее?
Там еще кондиционеры будут.
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
07 апр 2012, 16:48
Калямба
Ronron писал(а):в 2 раза можно спокойно превысить
По допустимому току автоматов - нет.....и даже в 1.45 - с большой натяжкой ....Выдержка -
"Величина пpедельно допустимого тока
автоматического выключателя зависит
от темпеpатуpы окpужающей сpеды."
Учитывая условия общепита...температура в помещении....25 °C....максимум +10%...в 1,1
т.е. для 40 - 44А.
Выделенная мощность на пределе (при запарах) будет отключаться автомат ИМХО
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
07 апр 2012, 17:01
haramamburu
Прокатит, т.к. эти духовки будут на пределе только в режиме Разогрева... дальше только поддержка заданной температуры...
Короче - коэф. одновременности
Re: Недостаточная мощность

Добавлено:
07 апр 2012, 19:55
Pukin
Ronron, ответ на Ваш вопрос лежит в СП 31-110 п. 6.19 и далее по тексту. Там и формулы расчетные, и коэффициенты спроса и одновременности. Сделаете расчет и увидите какую технику вам убрать, а какую оставить. Вполне возможно, что выделенной мощности вам хватит.