Есть у меня вент установка, на которой стоит эл. двигатель АИР 11 кВт, 1500 об/мин... Сгорел он у меня через год как установили этот вентилятор. Сдал я его в ремонт. Перемотали его. Забрал. Установил. Включаю, а все выбивает ) Замеряю токи 130А на каждой фазе.... Подключил к другому источнику на времянку. Та же картина. Снимаю. Включаю на ХХ..... и...8,5 А как и положено.....
Есть у кого какие идеи, что это за "чудо" такое?

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:51
Morigan
Чудес не бывает!!! 130 А это как раз пусковой ток двигателя. Значит он у Вас просто не проворачивает крыльчатку вентилятора. Причины банальны: заклинило в подшипниках, погнута улитка, в улитке вода или лёд и т.д.

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:58
миш
Dezlik писал(а): Снимаю. Включаю на ХХ..... и...8,5 А
это без крыльчатки.?

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:03
Dezlik
Morigan писал(а):Чудес не бывает!!! 130 А это как раз пусковой ток двигателя. Значит он у Вас просто не проворачивает крыльчатку вентилятора. Причины банальны: заклинило в подшипниках, погнута улитка, в улитке вода или лёд и т.д.

не... какой лед.... на улице +30 градусов жары и вент стоит в вент камере. Плюс ко всему белка то начинает вращаться.... тока токи 130А. Шибер закрыт.... Т.е. получается что вентилятор работает почти на ХХ.... Посмотрим завтра подшипники..... ) Больше ничего в голову не приходит...
это без крыльчатки.?

ага

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:06
Morigan
миш писал(а):это без крыльчатки.?

Конечно многовато, но двигатель после перемотки, а там частенько пережигают "железо" .

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:11
Dezlik
Morigan писал(а):
миш писал(а):это без крыльчатки.?

Конечно многовато, но двигатель после перемотки, а там частенько пережигают "железо" .

за 5 лет работы на предприятии нареканий к перемотке в нашем электроцехе не было ) Тем более двигатель первый раз перематывается.

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:14
Morigan
Dezlik писал(а):за 5 лет работы на предприятии нареканий к перемотке в нашем электроцехе не было

Рано или поздно это случается.

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:18
миш
ток на холосто ходу не мал.8,5А

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:43
Dezlik
миш писал(а):ток на холосто ходу не мал.8,5А

это нормально

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:00
Morigan
Dezlik писал(а):это нормально

Нормально это когда до 30%. А здесь многовато.

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:10
Dezlik
Morigan писал(а):
Dezlik писал(а):это нормально

Нормально это когда до 30%. А здесь многовато.

ну так и посчитай от Iн ) + - километр и нормально ) Это э после перемотки, чего удивляться )

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:57
Anatoliy
Везите обратно в мастерскую, и проверяйте токи на стенде, у них.

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:58
миш
из практики , двигатель подпора вентиляции 5,5 кВт пусковой ток 98А. марку двигателя сказать не могу, вес закрыт защитой.ток без вентилятора составил 5А .как вам такие данные.при работе на заводе ,после перемотке пришел двигатель 3кВт.поставили на станок двигатель греется . замеряем ток при нагрузке ,то выше нормы , сняли на холостом ток высокий , отвезли в намоточный цех они намотали как то не так.было это давно и точно я не помню.

Re: Чудо? Решено

СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 14:31
Dezlik
ИТАК.... победитель лотереи становится......... победитель становится.......
побеждает пускатель, у которого сгорел пятачок контакта %) А также не правильно выбранный автомат. Ну и тяжелый запуск. Короче самдурак ) Естественно начальнику наврал с три короба, но самооценка резко упала ближе к нулю )
ВЫВОД: чуда не бывает )))

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 20:29
electron
Dezlik писал(а):побеждает пускатель, у которого сгорел пятачок контакта %)

А как же, если наверно без ППР, ТО, О. acute))

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 22:14
Dezlik
electron писал(а):
Dezlik писал(а):побеждает пускатель, у которого сгорел пятачок контакта %)

А как же, если наверно без ППР, ТО, О. acute))

ну да, когда у тебя бригада электриков, хорошее обеспечение , то конечно можно и ТО и О и пр ) Когда туева куча объектов и два пенсионера... то лишь бы работало ))) Так, к сожалению, весь комбинат работает )

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 12:47
FRIM@N
У нас так же абсолютно, многое просто не успеваем, многое знаем наперед, но ремонтировать некогда и нечем.Исправляем по возможности, некоторое оборудование еще времен мамонтов и менять в нем что-то просто нецелесообразно т.к. менять нужно целиком.

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 16:57
Morigan
А как же
Dezlik писал(а):Замеряю токи 130А на каждой фазе....

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 18:59
Dezlik
7,5 Iн
это пусковой ток, выше кто то правильно написал -:

Re: Чудо?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 19:29
Morigan
Здесь ключевое слово "на каждой". Если прогорел контакт на пускателе, то должен быть перекос по токам.