Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 06:50
MRSSR
добрый день.
подскажите как должен оформляется вход в щит силового кабеля, кабель подходит в металлической трубе. Инспектор утверждает, что труба должна заходить в щит и быть приварена к нему. Ссылается на гост по заземлению. заставляет наращивать трубу чтоб она заходила в щит. Прав ли инспектор?
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 07:44
Morigan
У нас в последнее время любят ссылаться на ГОСТы. А как же ПУЭ? п 2.3.15. "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;" Т.е., если это не щитовая, то на высоте до 2м вы должны защитить кабель от механических повреждений, но не обязательно трубой. А по заземлению: что мешает поотдельности заземлить трубу и корпус щита.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 16:41
MRSSR
спасибо за информацию. но а если кабель замоноличен в стене его тоже обязан защитить (в трубе), щит находится в коридоре больничного учреждения.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 16:46
FRIM@N
вы должны защитить кабель от механических повреждений, но не обязательно трубой
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 21:22
Anatoliy
Инспектор прав.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 21:32
Morigan
Это схемы как можно выполнить соединение стальной трубы с щитом, а не как обязательно завести кабель.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
ПУЭ 4.1.18. Электропроводки цепей управления, измерения и другие должны соответствовать требованиям гл.3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать гл.2.3. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 22:27
Anatoliy
Morigan
1. читайте внимательно вопрос автора
"подскажите как должен оформляется вход в щит силового кабеля,"
2. Смотрите лист 16 от попадания влаги и пыли.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 22:38
Morigan
Anatoliy писал(а):1. читайте внимательно вопрос автора"подскажите как должен оформляется вход в щит силового кабеля,"2. Смотрите лист 16 от попадания влаги и пыли.
Вопрос автора состоит не в том как правильно зайти трубой в щит, а как можно завести кабель в щит, чтобы не нарушить правила и прав ли инспектор. Дайте ссылку на правила по которым в щит ввод кабеля обязательно должен быть в трубе.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
19 апр 2012, 23:11
Anatoliy
Вам дан типовик, на листе 16 доступно объяснено.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
20 апр 2012, 05:19
MRSSR
Morigan писал(а):Это схемы как можно выполнить соединение стальной трубы с щитом, а не как обязательно завести кабель.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
ПУЭ 4.1.18. Электропроводки цепей управления, измерения и другие должны соответствовать требованиям гл.3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать гл.2.3. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п.
можно ли в качестве уплотнителя использовать герметики, силиконы и др?
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
20 апр 2012, 06:35
Morigan
Вот видите,
Anatoliy, автор не хочет перетягивать кабель и ищет пути как проще выполнить ввод. А Вы его склоняете к тому, что ему нужно всё "разбомбить" и выполнить по типовому чертежу. Но это типовой чертеж, а не обязательный.
MRSSR писал(а):можно ли в качестве уплотнителя использовать герметики, силиконы и др?
А почему нет? Дайте ссылку, что нельзя.
Re: Ввод кабеля в щит

Добавлено:
20 апр 2012, 19:24
миш
Morigan писал(а):можно ли в качестве уплотнителя использовать герметики, силиконы и др?
герметизирующие материалы, от которых зависит безопасность, обладают термической стабильностью, адекватной наименьшей и наибольшей температурам, при которых они будут работать в номинальном режиме работы данного электрооборудования.
Термическую стабильность считают адекватной, если предельные значения температуры для материала ниже или равны наименьшей рабочей температуре и не менее чем на 20 °С превышают наибольшую температуру.
Примечание - Если герметик должен выдерживать другие неблагоприятные эксплуатационные условия,(неблагоприятными условиями считать механическое воздействие и температура горения.) соответствующие меры устанавливаются по согласованию между потребителем и изготовителем .