Страница 1 из 1

Реле обрыва фазы

СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:25
straniks75
посоветуйте, что применить в схему с электродвижками. Объект заправка. двигателя трёхфазные. На вводе установлен рубильник с предохранителями, после разбросано освещение, дальше шлейфом на трёх фазные двигателя... В силовую цепь установил контактор на отключение этой цепи в месте с реле обрыва фазы... Но вот беда это реле реагирует на асинхронность, ещё куча параметров которые на вводе не поддерживаются из за качества электроэнергии. И постоянно срабатывает реле отключая контактор... Подскажите что поставить на ввод, чтоб отключался только от обрыва фазы....... Спасибо за внимание.

Re: Реле обрыва фазы

СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:54
Morigan
Раньше, когда не было реле обрыва фаз, ставили три обычных реле с катушкой 220В 50Гц на каждую фазу, нормально открытые контакты которых соединяли последовательно и в цепь управления контактором. Для экономии использовали сам контактор с катушкой 380В и тогда одно реле в оставшуюся фазу.

Re: Реле обрыва фазы

СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:56
PavelP-y
Вариант 1 (самый примитивный): на каждую фазу по промежуточному реле с н.о. контактом.
Вариант 2: реле контроля напряжения и чередования фаз без контроля параметров сети.
А загрубить настройки нет возможности?

Re: Реле обрыва фазы

СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:15
straniks75
PavelP-y писал(а):А загрубить настройки нет возможности

нет....... всё залито

Re: Реле обрыва фазы

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:53
Pukin
straniks75 писал(а):посоветуйте, что применить в схему с электродвижками.

Как вариант замены реле контроля фаз.
Если не ашыбаюсь, можно поставить последовательно 2 пускателя с катушками на 380 В или 3 пускателя с катушкой управления 220В. Запитать катушки управления от разных фаз. При пропадении одной из фаз, один из пускателей отобьет

Re: Реле обрыва фазы

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:25
nikola
Реле обрыва фаз какой марки стоит?

Re: Реле обрыва фазы

СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 06:24
RZA
Я применяю Реле контроля фаз ЕЛ-12М УХЛ2 ~380В, 50Гц. Просто и надежно.