Страница 1 из 2

Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 06:39
staryi
Добрый день! Просмотрел уже кучу форумов про монтаж кабелей, но то что нужно не нашел.. Предстоит монтаж кабеля КГ 5х120 с подвала до 6 этажа.. Кабель пойдет в мусорокамере (мусорокамера не рабочая, в ней уже проложены кабеля). Голова болит как и на что крепить? И через какое расстояние. Все хомуты сразу не пойдут..
Цитата
«В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояния между точками крепления проводов должны быть:
сечением до 50 мм2 – не более 30 м;
сечением 70 мм2 – не более 20 м;
сечением 185–240 мм2 – не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки».
Что за клицы? Думаю и они не выдержат нагрузку.. На сантехнические хомуты? Если только часто, иначе тоже не выдержат.. А если часто то не будет ли происходить нагрева кабеля или еще что... :-) :-) Если кто может сталкивался с таким? Заранее благодарен!

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 08:42
lyuto
staryi писал(а):Что за клицы?


Клица - изделие для крепления одного или нескольких кабелей к стене или потолку. Клица состоит из двух полуклиц и планки со шпильками. Полуклица изготавливается из древесины хвойных пород с последующей обработкой антисептиком для повышения стойкости к гниению, огнеупорным составом и покраской в черный цвет. Планка со шпильками выполнена в форме крепежной конструкции для сборки и крепления клицы. Она изготовлена из оцинкованной полосы с крепежными отверстиями для анкерных или других видов болтов.
http://smekm.ru/klicy

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 09:04
staryi
Спасибо за разъяснение! Но эти клицы не пойдут.. Думаю можно будет на сантехнические хомуты? Не?

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:44
sergey_sav
Вес кабеля около 10 кг. Вот исходя из этого и думайте о крепеже. Можно, например, при наличии вертикальной конструкции крепить к ней через 0,5-1 м хомутами из полиамида или нейлона с прочностью выше 200Н.

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:51
staryi
Кабель будет проходить в шахте, там ни каких конструкций не будет. Доступ в шахту на каждом этаже метр на метр. Я хочу как сделать- кабель поднять лебедкой, закрепить на каждом этаже на 3-4 сантехнических хомута, расстояние м-у хомутами получится около 30 см. Вот и думаю, если так сделаю, то кабель ни куда у меня ни денется? :-)

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:01
Shturman
Можна полюбопытствовать?
Для чего вы этот кабель прокладываете?

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:07
staryi
;;1): Конечно! Кабель заложен проектным решением фирмы "Siemens" для подключения ангиографического аппарата (хирургическое оборудование) мощностью 160 кВа... Длинна кабеля 120 метров..

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:42
Shturman
Интересно, какие цели приследовали проектировщики закладывая кабель марки КГ.
Кабели марки КГ (кабель гибкий) предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля КГ при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С.

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:43
Василич
Вообще - то сомнительно, что кабель марки КГ - думаю при переводе с немецкого не учли стандартизацию кабелей в Германии и ошиблись с подбором среди наших стандартов - скорее всего был назван кабель с медной многопроволочной жилой в резиновой изоляции - и уже правильней был бы выбор ВРГ; к тому же к КГ могут придраться пожарники, тем более в вертикальном колодце без противопожарных перегородок да и сам кабель не предназначен для стационарного монтажа - через пару лет. под действием гравитации оболочка отделится (по подложке) от изоляции жил и внутренняя часть кабеля сползет вниз, возможно с обрывом....
Для монтажа коаксиальных кабелей сотовой связи (диам. от 1 до 5 дюймов) выпускают специальные пластиковые зажимы - "клемпы" ...
Можно посмотреть на сайте "Силовой Элемент", Ростов - универсальные зажимы для 3G...

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:24
nikola
Может его к тросу привязать и вместе с ним отпустить и закрепить .

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 21:51
slavapril
Дерьмовее кабеля не видал. Плаксив к температуре. При жаре изоляция сохнет - трескается, при влажности, можно сказать, рассыпается.Обслуживал на козловых кранах. Да и в некоторых категориях помещений сталкивался в былые времена.

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 05:58
staryi
Согласен со всеми, что КГ тот еще кабель! Но что делать? оборудование стоит, кабель закуплен. Монтаж ждет!!! Вот еще в чем вопрос: кабель с подвала пойдет до 6 этажа. Если лебедкой тащить вверх, он не облезет? :))biggrin Или же спускать его с шестого по шахте вниз? :))mega Предположений много.... Вот кто б реально сказал- так или так...Видно ни кто не решался такого сечения КГ тащить!!! :))biggrin

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 06:50
Mixas
Василич писал(а):в вертикальном колодце без противопожарных перегородок да и сам кабель не предназначен для стационарного монтажа


Согласен с Василичем! Вы Закладываете будущую аварию с пожаром.
Кабель КГ не предназначен для вертикальной прокладки, да и сечение сильно завышено. Хватило-бы 70мм квадратных. Вертикально кабель прокладывается по кабельному мосту с креплением скобами к полкам или применяется специальный кабель в конструкции которого закладывается несущий элемент (Трос).

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 08:04
nikola
Помоему надо взять изолированный трос к нему прикрепить кабель через 20мм и поднимать лебедкой наверх за этот трос . Главное взять трос потолще и хомуты понадежней .

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 09:15
Pukin
Mixas писал(а):... и сечение сильно завышено. Хватило-бы 70мм квадратных.

Ашыблись немцы? ;;1):

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 09:53
staryi
Не знаю, ошиблись не ошиблись...Но что не немцы это точно!! :))biggrin Типа "проект" московской фирмы "Протом" Оборудование немецкое, общался с проектировщиками, по поводу заменить кабель. Говорят, пишите обращение письменно, ответим все равно отказом, а там на ваше усмотрение. Мощность 160 кВА, длина линии 120 метров.. У них написано, что кабель ваще надо 150 брать!!! Я их посла на балкон подышать свежим воздухом и попросил самих приехать и выполнить монтаж!! Они отказались вежливо и согласились на КГ 5х120!

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 09:58
sergey_sav
Pukin писал(а):Ашыблись немцы?
Не совсем так...
С учётом потерь кабель должен быть не менее 120 мм2, далее вступают в силу особые требования производителя к питанию (всё же не для лампочек такое сечение закладывается...). Посему, сечение 150 мм2 вполне реально.
А вот переводчики от торговли явно лопухнулись, предложив КГ.
ИМХО.

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:19
nikola
КГ на свету , открытом воздухе портится , а если в трубе с ним ничего не делается .

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:26
staryi
в больнице мусорокамера, которая не используется по назначению. Вот в ней идут кабеля на операционную. И я туда же хочу с Божьей помощью проложить КГ.. А если его монтировать типо змейкой? к примеру между этажами вертикально, а на этажах выводить горизонтально.. Думаю тяжение его меньше будет вниз? ;;1):

Re: Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 12:39
nikola
staryi писал(а): А если его монтировать типо змейкой? к примеру между этажами вертикально, а на этажах выводить горизонтально..

Извращение какое-то . За трос надо крепить вверху и жестко на каждом этаже . Подымать или опускать что лучше надо смотреть на месте . Главное при подъёме следить одновременно внизу (подавать) и на каждом этаже чтоб кабель не за что не зацепился (а то снимите всю изоляцию ) и чтобы руки не кому не оторвало ( нужна связь ) .Подымать надо медленно .
А потом ,в процессе эксплуатации , надо периодически мерить (иногда) сопротивление изоляции .Думаю 25 лет простоит нормально если не повредите при прокладке .

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Если есть острые края не по прямой ,то может имеет смысл с начало проложить ПВХ трубу хорошего диаметра (как в земле на воду ) а потом по ней опустить кабель с заранее прикрепленным тросом .