Крепление кабеля КГ при вертикальной прокладке

Добрый день! Просмотрел уже кучу форумов про монтаж кабелей, но то что нужно не нашел.. Предстоит монтаж кабеля КГ 5х120 с подвала до 6 этажа.. Кабель пойдет в мусорокамере (мусорокамера не рабочая, в ней уже проложены кабеля). Голова болит как и на что крепить? И через какое расстояние. Все хомуты сразу не пойдут..
Цитата
«В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояния между точками крепления проводов должны быть:
сечением до 50 мм2 – не более 30 м;
сечением 70 мм2 – не более 20 м;
сечением 185–240 мм2 – не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки».
Что за клицы? Думаю и они не выдержат нагрузку.. На сантехнические хомуты? Если только часто, иначе тоже не выдержат.. А если часто то не будет ли происходить нагрева кабеля или еще что...
Если кто может сталкивался с таким? Заранее благодарен!
Цитата
«В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояния между точками крепления проводов должны быть:
сечением до 50 мм2 – не более 30 м;
сечением 70 мм2 – не более 20 м;
сечением 185–240 мм2 – не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки».
Что за клицы? Думаю и они не выдержат нагрузку.. На сантехнические хомуты? Если только часто, иначе тоже не выдержат.. А если часто то не будет ли происходить нагрева кабеля или еще что...