Завести 3 фазы в гараж

СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 17:48
Green Fandango
Мастера, оцените, пожалуйста, схему.
Основной вопрос, где взять в гараже PE?
И еще несколько:
1) Можно ли по ли выполнять повторное заземление в гараже?
2) Если нет, то как лучше сделать?
3) Читал про уравнивание потенциалов заземлителей. Надо это делать?
Спасибо!
Схема

Re: Завести 3 фазы в гараж

СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 20:56
sergey_sav
Ответ на основной вопрос: провод РЕ брать из дома с заземления.

Re: Завести 3 фазы в гараж

СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 08:35
nikola
Возле дома на вводе надо сделать заземляющее устройство. С него медным одножильным проводом 10мм вывести на шину РЕ в щиток. Дальше в гараж пробрасываем пятую жилу РЕ (защитное заземление ). Если гараж далеко, то дополнительно можно возле гаража сделать еще ЗУ и так-же вывести на шину РЕ в щиток гаража . Пятая жила РЕ между двумя щитками (шинами РЕ) должна быть не менее 10мм меди при системе заземления ТN-C-S. По дому проводка трехжильная медная, в гараже тоже самое. В гараже надо поставить УЗО 10-30мА (ток срабатывания дифзащиты ). В гараже N и РЕ не соединять.

Re: Завести 3 фазы в гараж

СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:50
Green Fandango
Спасибо, nikola и sergey_sav. Для подвода будет использован бронированный 4-х жильный кабель. А пятый (медный одножильный PE) под землей надо будет чем-то защитить. Подскажите, вкратце, варианты.

Re: Завести 3 фазы в гараж

СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 11:11
elhouse
Green Fandango писал(а):Спасибо, nikola и sergey_sav


Слева в профиле у nikola и sergey_sav, есть ещё зелёненький плюсик...

Re: Завести 3 фазы в гараж

СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 11:57
nikola
Если еще не ложили кабель , то лучше сразу взять пятижильный в броне. По системе заземления ТТ (без разделения РЕN , нетраль с опоры не соединяется с собственным ЗУ и РЕ ) жила РЕ до ЗУ может быть меньше 10мм и кабель можно выбрать по нагрузке. Но тогда использовать двухступенчатую дифзащиту. То-есть на вводе УЗО 100-300мА и на группы потребителей УЗО 10-30мА. Если у вас старая ВЛ выполненная голым проводом , то лучше система ТТ. А вообще бывают одножильные кабеля в броне.