Выбор УЗО для станков 3х фазной сети

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:20
Rk56
Помогите правильно собрать Распределительный щит. В цехе стоят станки разных мощностей. Планирую установить на входе 4х полюсное УЗО с параметрами 125А/30мА после него автомат вводной 100А. Затем будут стоять 5 3х фазных автоматов с номиналами 2 по 32А 2 по 25А и 1 на 16А.
Правильным ли будет данная разводка, и возможно ли после УЗО с вводного автомата запитать розетку на 220в со своим автоматом?

Re: Выбор УЗО для станков 3х фазной сети

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:25
sergey_sav
Убрал бы со ввода УЗО и поставил бы только на те группы, которые в этом, действительно нуждаются...
На стационарно установленное оборудование необязательно ставить УЗО.

Re: Выбор УЗО для станков 3х фазной сети

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:57
Rk56
Разъясните: почему на стац. оборудование ставить УЗО считается не обязательным? Заранее спасибо.

Re: Выбор УЗО для станков 3х фазной сети

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:05
sergey_sav
1. На стационарно установленном оборудовании, как правило, прямое включение, корпус заземлён.
2. Нормативы не обязывают устанавливать УЗО на такое оборудование.
3. Но ничто не запрещает его установить, только лучше не общее на "Фсё!", а по группам.

Re: Выбор УЗО для станков 3х фазной сети

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:38
Rk56
Ясно! Спасибо! Вы не могли бы мне еще помочь разобраться с выбором кабеля для внутренней разводки?

Re: Выбор УЗО для станков 3х фазной сети

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:37
Anatoliy
1. УЗО на вводе распределительного щита на 30 мА не ставится. Оно просто будет у вас ложно срабатывать так как суммарная мощность станков,
судя по вашему вводному автомату 100 А , киловат 45. Для 30 мА УЗО это через чур много. На вводе в промышленности ставится УЗО на 300 мА,
и то оно выполняет функцию как противопожарное.
Хоть это и дорогой способ но если вы хотите устанавливать УЗО то нужно ставить на каждый станок. Как предложил выше sergey_sav.
Монтаж внутренней разводки выполняется или проводом ПВ 1, или соеденительными шинками. (особенно ими если у вас модульные автоматы на дин рейку).
Или делается ошинковка.