Кинуть параллельный провод на шины? Решено

СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:58
Elektronik777
Добрый день!

Так получилось, что временно приходится делать мелкие работы по электрике в одном закрытом полумуниципальном предприятии. Полноценного электрика щас нет. Но работу делать надо. Я в электричестве почти ноль. Из работы: меняю периодически вставки - иногда горят, но начальство сказало проще менять периодически вставки, чем искать от чего идет перегруз с последующим сгоранием вставок, денег на новое оборудование нет.

У нас ввод на 380.
В цех входят 3 провода с ввода, далее 3 вставки, далее 3 провода уходят на шины. С шин уже провода уходят в цеха.

Сейчас нам нужно запитать еще один станок 3-х фазный, но мест на шинах уже нет.
Далее по картинке...

Вопрос 1: Можно ли, предварительно выключив ввод )), открутить болты в точках 1, 2, 3, набросить туда к существующим проводам клемы проводов от станка и крепко-крепко закрутить болты обратно? Как на картинке 2 :)

Вопрос 2: можно прикрутить клемы от станка в места 4,5,6, правда тогда защиты с помощью вставок лишаюсь, может тогда в разрыв автомат на 150 вставить?

Сильно не кидайте тапками ситуация просто такая.

Изображение

Изображение

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 07:56
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Вариантов несколько:
1- там где крепление 1-2-3 можно поставить болты подлиннее и тем самым прикрутить на них отходящий провод (каждый провод под свою гайку).
2-там где 4-5-6 прикрепить провод.
Но автомат защиты надо ставить во всех случаях (автомат должен соответствовать мощности потребителя и сечению кабеля).
Автомат 150 А - это очень много.
Посмотрите какая мощность станка и тогда можно будет подсказать по сечению, и по автомату .

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 09:32
Anatoliy
1. Запитывать станок нужно только после предохранителей.
2. Об автомате на 150 А и речи не может быть, у вас предохранители стоят 100А в лучшем случаи, а то и на 60А. А вот губки точно 100А.

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 11:19
Grumm
Что мешает поставить еще один блок вставок? Справа место есть в щите.

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 19:55
Калямба
Elektronik777 писал(а):меняю периодически вставки - иногда горят


...значит предохранители на предельном токе; подключив на эти-же предохранители дополнительную нагрузку - вставки будете менять намного чаше.
лучше
Grumm писал(а):Что мешает поставить еще один блок вставок?

или 3 фазный автомат на соответствующий ток.

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 03:26
greenwind
Можно подключить и в т. 4,5,6, но при этом нужно соизмерить нагрузки цеха и подключаемого станка с защитой, которая стоит до этого щита. Автомат защиты станка лучше поставить рядом со вставками.

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:17
Elektronik777
Спасибо за ответы!

Виталийй, ваш вариант более всего подходит. На дополнительный блок вставок нет средств пока, как говорят.

Можно уточнить: сейчас следующая схема: шляпка болта, потом идет клема от провода на шину, потом идет пластинка от вставки, потом идет гайка (ее на фото не видно).

А если поставить болт подлиннее - будет идти: шляпка болта, потом клема от шины, потом гайка, потом клема от станка, потом пластинка от вставки, потом шайба. Правильно?
Болт можно купить в любом отделе метиз или нужен какой-то специальный?

Если вдруг не найду болт подлиннее - нельзя ли на концу проводов прикрутить "крокодилы" и присоединить с помощью них? - просто машину сегодня с утра прикуривал - такая мысль возникла :)))

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:30
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Болт и гайка крепят основное соединение (можно поставить еще гровер), после этого закрепляете отходящие провода к станку!
Надо сделать так, чтобы при монтаже отходящего провода основное соединение не разбалтывалось!
А болты пойдут обычные.
Вариант с крокодилами в данном варианте не обсуждается - так как совет должен быть не опасен для окружающих!
Получается так что гайку надо ставить с лицевой стороны - для удобства работы.

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 06:07
Mixas
Elektronik777 писал(а): набросить туда к существующим проводам клемы проводов от станка и крепко-крепко закрутить болты обратно?

Нельзя! Это шинное соединение и любое подкладывание под болты увеличивает сопротивление контакта. В дальнейшем это может привести в дуговое перекрытие и к пожару.
Elektronik777 писал(а):Полноценного электрика щас нет. Но работу делать надо. Я в электричестве почти ноль. Из работы: меняю периодически вставки - иногда горят, но начальство сказало проще менять периодически вставки, чем искать от чего идет перегруз

Ваш первый руководитель недопонимает тяжести ситуации Последствия могут быть катастрофические в том числе и лично для него!

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 11:40
nikola
Anatoliy писал(а):2. Об автомате на 150 А и речи не может быть, у вас предохранители стоят 100А в лучшем случаи, а то и на 60А. А вот губки точно 100А.

Предохранители и губки похожи на 250А.

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 01:40
Elektronik777
Спасибо!Я уволился :))))

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 03:28
nikola
Ну и правильно, раз начальство не ценит и не создает нормальных условий для работы.
Найдете получше.

Re: Кинуть параллельный провод на шины?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 05:04
Mixas
Elektronik777 писал(а):Спасибо!Я уволился! :))))


Вариант не лучший! У Вас был шанс проявить себя, зарекомендовать как специалист и заработать гранты для престижа и уважения. Так и будете бегать от трудностей!