Страница 1 из 1

Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате

СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 21:20
elektrick
добрый день мастера-любители.

нужна ваша помощь

есть комната, административно-бытовая, на входе щиток и 380В, автомат. жилы все четыре по приблизительно 2,5мм2 медь.

нужно от этого щитка отвести кабель и сделать свой мини-щиток и уже от своего мини-щитка развести три линии 220В питания потребителей.

на данный момент такую операцию провернули электрики следующим образом - отвели от 380В трехжильным проводом - ОДНУ фазу + ноль + землю и т.о. сделали в мини щитке 220В сеть и от нее одной развели по комнате розетки...

вопрос - можно ли от щитка отвести все три фазы и от них сделать три линии? трохи почитал об отгорании нуля - как защититься от этого и надо ли?
то как сделали электрики не совсем устраивает - т.к. нужно больше мощности - т.е. как бы раскидать нагрузку на разные фазы
спасибо

Re: Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате

СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 21:43
sergey_sav
1 Теоретически можно и три фазы вывести, но решение останется за ответственным за электрохозяйство.
2. Не понятно откуда взялся третий провод (земля) при озвученном сечении входящего кабеля 4х2,5?
3. Трохи про отгорание нуля почитали?... Надо было чуть более "трохи" почитать, ведь автомат в нулевом проводе, аналогичен по последствиям отгоранию... Если только речь не о одновременном отключении всех проводов, кроме защитного нулевого.

Re: Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате

СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 22:37
elektrick
поясните пожалуйста в чем состоит ответственность того кто разрешит вывести все три фазы?

земля не знаю откуда взялась - как электрики вывели минищиток - так я его и лицезрел

про автомат на ноль - да имелось ввиду общий с фазами - чтоб если что случицца в одной из фаз отключалось сразу всё.

СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 23:10
sergey_sav
1. на любом предприятии есть ответственный за электрохозяйство, только с его ведома могут проводиться работы во вверенной ему электроустановке
2....
3. так можно, только к защите при отгорании нуля это не имеет отношения