Страница 1 из 1
Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Добавлено:
17 май 2013, 13:42
sergei80
Подскажите методику выбора шин по току. В ПУЭ п 1.3.24 указаны токи для некоторых сечений шин.
Часто приходится применять шины не из этого списка.Хотелось бы точно знать ДДТ для шин 20х2, 20х4, 20х5.... ит.д.
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Добавлено:
18 май 2013, 12:53
Anatoliy
есть такая программа АВРАЛ в ней есть функция расчета шинопровода
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Добавлено:
22 май 2013, 08:08
sergei80
Скачал эту программу. Версия 2,0. Так в ней указано что она предназначена для расчета токов короткого замыкания, а мне нужно для расчета длительно допустимого тока. Также, не могу найти куда вносить данные по шинам. Есть только окошко для площади сечения, хотя от периметра тоже многое зависит.
Может я делаю что-то не то.Подскажите.
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Добавлено:
22 май 2013, 12:59
Anatoliy
Вам не только нужно расчет на допустимый ток. Это указывается в каталогах на шинопроводы.
А так же
Шинопровод расчитывается на термическую стойкость шин и динамическую стойкость шин и разрушающую стойкость изолятораторов.
В соответствии с ГОСТ 30323-95 Методы расчета на Динамическую и Термическую стойкость электроустановок
Сечение выбирается с учетом нагрузки и + примерно 40% на развитие ( если предвидится)
А так же потери напряжения, токи КЗ.
Да эта прога и предназначена для расчетов КЗ
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Добавлено:
22 май 2013, 19:45
Калямба
sergei80 писал(а):Подскажите методику выбора шин по току
попробуйте программой "Электрик. CUpro v7.0 "