Реконструкция ВРУ в больнице.

Добавлено:
17 июн 2013, 08:17
staryi
Re: Реконструкция ВРУ в больнице.

Добавлено:
18 июн 2013, 20:25
Василич
Судя по фото, то только II категория - нет АВР.
По опыту переделки ВРУ объектов с двумя независимыми вводами, ДГУ и ИБП более 60 кВА:
1 Строим новое ВРУ в свободной части помещения
2 Подключаем поочередно источники к новому ВРУ, сохраняя э/снабжение на старом ВРУ или устанавливая рубильники ЯБП или клеммные шкафы (например переводим нагрузку на второй ввод, а первый обесточиваем, выводим за пределы шкафа и подключив перемычку запитываем новое ВРУ). Можно при наличии ДГУ вообще запитать первую и особую группы и перевести снабжение на новое ВРУ
3 По одной линии переключаем нагрузки на новое ВРУ - все они второй группы, а потребители особой группы сидят на ИБП,, и если оно подобрано правильно, часа хватит на его(ИБП) переключение.
Главное: работы производятся под напряжением или вблизи от токоведущих частей находящихся под напряжением, поэтому особые требования к персоналу и средствам защиты, а главное к организации работ, а том числе и по очередности.
Подготовительные работы занимают до 2 недель бригадой из 10 человек (минимум 2 ИТР), а само переключение в течении одних суток...
Вообще-то начинать надо с проекта.
Re: Реконструкция ВРУ в больнице.

Добавлено:
20 июн 2013, 11:59
staryi
АВР есть, фото нет!

В том то и дело, свободного места нет вообще. Фото выложу завтра..
То есть полюбому нада сначала старое все убрать, установить новое оборудование. и потом уже подключать. В новом распределительном щите будут стоять ВА. И состоять он будет всего из двух секций, вводной и распределительной. Большинство отходящих линий по старой разводке уходит в пол в трубы.. После монтажа новых шкафов, проводов уже не хватит... Придется как то наращивать.. А они все алюминиевые..
Re: Реконструкция ВРУ в больнице.

Добавлено:
20 июн 2013, 16:18
Anatoliy
Ставите одну РП.
Кидаете на нее запитку.
Перемычками переключаете на эту сборку одно из РП.
Отключаете освободившееся РП, делаете реконструкцию
Потом следующее РП.
Не забудьте перед РП вскрыть пол, что бы пропустить перемычки под основанием РП, иначе потом будут проблемы.