Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
30 авг 2013, 12:42
seregin
Всем здравствуйте!
Это моё первое сообщение на данном форуме, т.к. решил сам впервые провести проводку в гараже. Пока для меня почти всё понятно, но есть вопросы. Наиболее актуален следующий:
гараж нахожится на 1 участке с домом, вводной провод будет идти из дома, около дома имеется контур заземления, т.е. к гаражу можно пустить по воздуху 3-х жильный провод....как лучше сделать: пустить 3-х жильный провод сразу в гараж или до гаража пробросить только фазу и 0, а в гараже забить отдельный контур? Не будет ли в будущем проблем со срабатыванием УЗО в доме из-за воздушки, где будет земля идти (ну там провод износится или влажность большая)?
Спасибо.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
30 авг 2013, 15:14
Shturman
ИМХО кинуть из дома трехжильный кабель на гараж и не надо еще один контур. С таким успехом и на туалет придеться свой контур мастерить (это если туалет на улице конечно)
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
30 авг 2013, 15:27
nikola
На однофазное подключение хватит и одного контура.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
30 авг 2013, 15:31
Shturman
nikola писал(а):На однофазное подключение хватит и одного контура.
А что, если бы было трехфазное подключение, то надо было бы и для гаража отдельный контур? Если не трудно, то обьясните зачем
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
30 авг 2013, 16:13
nikola
Если трехфазное подключение, то предполагается соответствующие электроприборы питанием на 380 вольт. Большая нагрузка, двигателя, станки, сварочный аппарат и т.д. Металлические столы для ремонта. Бетонные полы, сырость, газы и т.д. В общем опасное помещение. Велика вероятность появления опасного потенциала на металлических частях электроприборов, столов, щитов, наконец растекания тока по полу и стенам в результате утечки тока, пробоя плохой изоляции и еще много причин почему это может произойти, вплоть до неправильного разделения PEN на вводе, нарушения схемы заземления. Дифзащита является лишь дополнительной мерой безопасности и особо на нее расчитывать, в некоторых случаях, не приходится. А случаи бывают разные. Тем более что возможно протекание тока по проводникам PEN и РЕ, а соответственно и повышение потенциала в них, помимо дифзащиты. Попадались мне УЗО которые с магазина не работали.
Иногда единственной реальной защитой является заземление всех нетоковедущих частей (проводников), которые могут оказаться под напряжением. Связать их между собой и на контур через шину в щитке, корпус которого, кстати, тоже нужно заземлить в первую очередь. Т.е. выполнить ДСУП. И потом уже не забывать о дифзащите.
В общем делается все для безопасности и делается в зависимости от объстоятельств.
Как то так.
Не столько исходя из того что так должно быть, сколько из соображения собственной безопасности.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
02 сен 2013, 07:32
seregin
Всё понял, спасибо!
Буду действовать.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
09 сен 2013, 10:23
seregin
Неожиданно возник ещё один вопрос: в данном случае нужно ставить на гараж отдельный дифавтомат (в доме, откуда будет идти вводной кабель, дифавтомат стоит) наряду с автоматами (на розетки и освещение)?
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
10 сен 2013, 00:23
PavelP-y
seregin писал(а):Неожиданно возник ещё один вопрос: в данном случае нужно ставить на гараж отдельный дифавтомат (в доме, откуда будет идти вводной кабель, дифавтомат стоит) наряду с автоматами (на розетки и освещение)?
А будет удобно при срабатывании Дифа возвращаться из гаража в дом, чтобы включить напряжение? Или если при утечке в гараже будет срабатывать Диф на дом. (Уточните: упомянутый Диф в доме только на гараж?)
ИМХО: в доме на кабель гаража автомат большего номинала (но, естественно, учитывая сечение кабеля), а в гараже Дифы и автоматы по необходимости и с соблюдением селективности.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
10 сен 2013, 07:55
seregin
В доме стоит дифавтомат большим номиналом и автоматы на комнаты (отдельного автомата на гараж нет), один из автоматов в т.ч. на провод, выходящий из дома в гараж.
Пока думаю так: в гараже поставить УЗО меньшим номиналом, чем в доме и несколько автоматов (розетки, освещение и т.п.)
Если будет утечка или КЗ в гараже, будет выбивать автоматы/УЗО/дифавтомат как в гараже, так и в доме или только в гараже? Хотелось бы, чтобы дом не затрагивало.
И ещё 1 вопрос: в щитке гаражном будут установлены 2 шины, одна N, одна PE. Как они должны визуально отличаться? Где-то я вычитал, что одна из шин устанавливается на изолятор, одна - нет. Посмотрел подключение на бане (проводку вели полгода назад нанятые электрики), там эти шины абсолютно идентичны.
Спасибо за понимание и ответы.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
10 сен 2013, 08:50
PavelP-y
seregin писал(а):В доме стоит дифавтомат большим номиналом и автоматы на комнаты (отдельного автомата на гараж нет), один из автоматов в т.ч. на провод, выходящий из дома в гараж.
Уточните: 1. Номинал этого Дифа.
2. Он подключен до автоматов (тогда почему Диф, а не УЗО?) или параллельно ним?
3. До него есть устройства зашиты? (если есть, тогда кабель гаража можно вывести на отдельный автомат).
seregin писал(а):Если будет утечка или КЗ в гараже, будет выбивать автоматы/УЗО/дифавтомат как в гараже, так и в доме или только в гараже?
Всё зависит от номиналов автоматов. Выложите фото, либо распишите подробно.
seregin писал(а): в щитке гаражном будут установлены 2 шины, одна N, одна PE. Как они должны визуально отличаться?
Визуально будет отличатся цвет проводов, к ним подключенных.
seregin писал(а):Где-то я вычитал, что одна из шин устанавливается на изолятор, одна - нет
В металлических ящиках. Для пластиковых не критично.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
10 сен 2013, 10:21
seregin
1. Дифавтомат на 60 или 63 кажется
2. Вводной кабель в дом заходит на дифавтомат, с него на счетчик, затем автоматы по комнатам, первоначально стоял УЗО, вышел из строя, пошел покупать новое, посоветовали дифавтомат (т.к. в него включены функции УЗО)
3. других устройств до него нет, поэтому в гараж провод выведен из одной из комнат
В доме автоматы стоят номиналом от 10 до 25
По цвету проводов и что куда подключать мне (очень на это надеюсь) понятно
Щиток будет пластиковый.
Спасибо.
Re: Отдельное заземление в гараже

Добавлено:
10 сен 2013, 22:50
PavelP-y
seregin писал(а):Дифавтомат на 60 или 63 кажется
63А. А ток отсечки? Если 0,03А, то эта схема несколько неудобна. При утечке в одной из линий, у Вас обесточится весь дом. В оригинале на ввод УЗО с отсечкой 0,1-0,3А, а линии защищать дифами с отсечкой 0,03А (можно одним общим для них УЗО с отсечкой 0,03А). Тогда на гараж автомат, а в гараже дифы (0,03А).
Вопросы не по теме:
nikola писал(а):На однофазное подключение хватит и одного контура
Shturman писал(а):А что, если бы было трехфазное подключение
Всё-таки, сколько фаз у Вас на вводе?
seregin писал(а):1. Дифавтомат на 60 или 63 кажется
2. Вводной кабель в дом заходит на дифавтомат, с него на счетчик
Номинал Дифа не больше номинала счётчика?
seregin писал(а): первоначально стоял УЗО
А чем ограничивали ток, чтобы не превысить выделенную мощность? Если она ( выделенная мощность) где-то указана.