Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Здравствуйте всем. Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей...
/forum/
StarikDjin писал(а):Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.
ink_elec писал(а): Только в соответствии с проектным решением.
StarikDjin писал(а):Здравствуйте всем. Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.
StarikDjin писал(а):Я наверное не так вопрос сформулировал.
StarikDjin писал(а):По таблице токовой нагрузки на 34кВт подходит 4*10
StarikDjin писал(а):Просто в наличии имеется ВВГ-нг 4*4 вот я и подумал почем бы их не спарить
ink_elec писал(а):А что собственно у вас за объект? И откуда взялись 34кВт
StarikDjin писал(а):2 раздельные секции тэнов 9*1,5кВт + 2эл двигателя 1,5кВт =30кВт постоянно потребляемая мощность, а 4кВт эл двигатель вакуумного насоса работающего только при отключенных тэнах.
ink_elec писал(а):StarikDjin Так и будем в молчанку играть?
ink_elec писал(а):Так, если в целях экономии использовать имеющийся у вас кабель 4мм2, разделить нагрузки?
StarikDjin писал(а):в деревнях где только dual lap и в интернет выходят не когда захочется , а когда получится.
StarikDjin писал(а):Если я Вас правильно понял , то не нужно объединять кабели , а нужно каждый электрокалорифер подключить отдельным кабелем, и получим 4*4мм2 на 15кВт