Здравствуйте всем. Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:35
ink_elec
StarikDjin писал(а):Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.
Нет. Только в соответствии с проектным решением.

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:47
StarikDjin
ink_elec писал(а): Только в соответствии с проектным решением.
шикарный ответ.
Я наверное не так вопрос сформулировал. Всё оборудование на 380В 3ф. По таблице токовой нагрузки на 34кВт подходит 4*10,а если взять 17кВт подходит 4*4(медь).Просто в наличии имеется ВВГ-нг 4*4 вот я и подумал почем бы их не спарить, но появились сомнения не мало ли будет сечение.

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:11
Anatoliy
StarikDjin писал(а):Здравствуйте всем. Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.

Запрета для прокладки кабеля в параллель нет.
Но по вашим данным ВВГ 2 (4*4,0) должно быть сечение 10 это при косинусе фи 1 а если учитывать косинус фи то может быть и более сечение

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:33
ink_elec
StarikDjin писал(а):Я наверное не так вопрос сформулировал.
Или проблему. 34кВт это ведь не лампочку подключить, на то проекты и выполняют.
StarikDjin писал(а):По таблице токовой нагрузки на 34кВт подходит 4*10
По Гост 50571.5.52-2011 и ГОСТ Р 50571.16- 2007 приложения Е, с учетом способа прокладки не проходит.
StarikDjin писал(а):Просто в наличии имеется ВВГ-нг 4*4 вот я и подумал почем бы их не спарить

В надежде получить 2х35А по ПУЭ? R отдельно взятых проводников будет отличатся друг от друга, следовательно ток будет распределен неравномерно по жилам, а пропорционально их сопротивлениям. Какое то время такая схема работать будет, может и долго если нагрузки будут работать в разное время.

А что собственно у вас за объект? И откуда взялись 34кВт?
-):

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 04:20
StarikDjin
ink_elec писал(а):А что собственно у вас за объект? И откуда взялись 34кВт

У меня самодельная вакуумная сушилка, 2 раздельные секции тэнов 9*1,5кВт + 2эл двигателя 1,5кВт =30кВт постоянно потребляемая мощность,а 4кВт эл двигатель вакуумного насоса работающего только при отключенных тэнах.

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 07:41
ink_elec
StarikDjin писал(а):2 раздельные секции тэнов 9*1,5кВт + 2эл двигателя 1,5кВт =30кВт постоянно потребляемая мощность, а 4кВт эл двигатель вакуумного насоса работающего только при отключенных тэнах.

Так, если в целях экономии использовать имеющийся у вас кабель 4мм2, разделить нагрузки?

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:49
ink_elec
StarikDjin Так и будем в молчанку играть?

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 16:50
StarikDjin
ink_elec писал(а):StarikDjin Так и будем в молчанку играть?
Не всё наше многочисленное население живёт в райцентрах некоторые живут в деревнях где только dual lap и в интернет выходят не когда захочется ,а когда получится.
ink_elec писал(а):Так, если в целях экономии использовать имеющийся у вас кабель 4мм2, разделить нагрузки?

Если я Вас правильно понял , то не нужно объединять кабели , а нужно каждый электрокалорифер подключить отдельным кабелем,и получим 4*4мм2 на 15кВт, или я Вас не понял.

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:22
ink_elec
StarikDjin писал(а):в деревнях где только dual lap и в интернет выходят не когда захочется , а когда получится.

Хорошо что хоть на пять раз посещения форума у вас получилось отписаться. :))biggrin
StarikDjin писал(а):Если я Вас правильно понял , то не нужно объединять кабели , а нужно каждый электрокалорифер подключить отдельным кабелем, и получим 4*4мм2 на 15кВт
С точки зрения обеспечения безопасности это предпочтительнее. В исключительном случае - объединять, но с обеспечением безопасности.
ИМХО