Страница 1 из 1
Установка 3-х фазного счетчика - раздельный учет эл.энергии

Добавлено:
07 ноя 2013, 22:02
Вован
Всем привет. Помогите с решением вопроса - предприятие разделилось на три хозяина. Встал вопрос о раздельном учете эл.энергии. ТП находится теперь на чужой территории - общий счетчик там. От нее кабель 0,4 кВ примерно 50-70 квадрат, алюминий, заходит в наш цех в щитовую где и предполагается установить счетчик. Нагрузка будет в пределах 100 кВт, в дальнейшем планируется еще добавить оборудования, чуть не вдвое. Помогите выбрать счетчик с трансформаторами тока, что кроме этого необходимо? Не мало ли сечение кабеля - длина около 150м.
Установка 3-х фазного счетчика - раздельный учет эл.энергии

Добавлено:
08 ноя 2013, 10:46
Василич
Место установки счетчика должен определить владелец ТП: в ТП или во ВРУ субабонента.
Добавить сборку с рубильником, трансформаторами (лучше с проходными, легче монтаж и повторное подключение) тока -выбор из ряда номиналов по превышению тока плавких вставок на эту линию в ТП, счетчик класса не ниже 1,0
Установка 3-х фазного счетчика - раздельный учет эл.энергии

Добавлено:
09 ноя 2013, 22:44
Вован
Место установки определено и подготовлено - интересует тип счетчика и трансформаторы тока. Если сразу поставить 400/5А, не будет ли большая погрешность пока нагрузка маленькая? Или лучше поставить пока 200/5А, а потом заменить на более мощные?