Страница 1 из 1

Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 15:56
CHEL
Приветствую всех участников конференции! В помещении на нескольких группах наблюдается мерцание люминесцентных ламп , компакт люминесцентных ламп и ламп накаливания. Может ли оно быть связано с оборудованием в помещении, в смысле каких-то наводок, и как с этим бороться ?

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 18:22
Looking
Это вполне может быть плохой контакт в автоматах группы или других местах соединения проводки.
Или неравномерная нагрузка на фазы, если на различные группы разные фазы)

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 19:00
CHEL
Ну это конечно была первая мысль по этой проблеме, и конечно первым делом все протянули.Дело в том, что мерцание, стабильное с одной амплитудой, то сильнее видно, то практически нет, все бы не че, глаза устают у работников. Я грешил на светильники, но в соседнем помещении с такими же светильниками все нормально.Щиток там промежуточный, но на одной фазе( гениальное проектное решение свалить 10 групп свет и бытовые розетки на одну фазу, хотя ввод 3 фазный) промегрить конечно надо, но подозреваю толку не будет, проводка новая. Наводки какие то, оборудование много разного там , может кто в физики процессов элтоков разбирается, подскажите как убрать их, глаза устают сильно.

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 19:43
slavapril
А в сравниваемых помещениях светильники одинаковые внешне или по внутренностям тоже? Я имею в виду балласты...

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 20:06
CHEL
Одной марки, думаю идентичные.

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 20:50
slavapril
CHEL писал(а):думаю

Не...ну, надо знать о чем говорим. Чудес-то не бывает. Посмотреть что там в светильниках имеется: ПРА ли, ЭПРА ли, наличие фазасдвигающих цепей, как именно лампы подключены - попарно к одному балласту или каждая на свой. Сравнить светильники в обоих помещениях на предмет внутренностей.
В конце концов, попробовать отдельно подключить какой-нибудь из мерцающих светильников на ту же фазу что и светильники в другом помещении. А лучше к тому же щитку, где светильники нормально горят. Заняться методом сранения.
Бывают случаи, когда светильники моргают из-за работающих эл.двигателей большой мощности(пилорама,вытяжка и др. - это из жизни)

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 21:17
CHEL
В светильниках ЭПРА стоит, ну понятно, поэкспериментировать с фазами и перестановками само собой, думал может существуют готовые решения, фильтры какие нибудь.Но при мощных движках мерцание из за просадки вроде, они первым делом стабилизатор поставили, да и нет там мощного не чего, помещение в жилом доме, а что за фазасдвигающие цепи?

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 21:24
slavapril
CHEL писал(а):готовые решения, фильтры какие нибудь

Какие фильтры, если не знаем причин?
CHEL писал(а):что за фазасдвигающие цепи?

Конденсатор с резистором.

Re: Мерцание освещения.

СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 16:24
Anatoliy
CHEL писал(а):Приветствую всех участников конференции! В помещении на нескольких группах наблюдается мерцание люминесцентных ламп , компакт люминесцентных ламп и ламп накаливания. Может ли оно быть связано с оборудованием в помещении, в смысле каких-то наводок, и как с этим бороться ?


Проверяйте схему.
Прежде всего равномерность нагрузки и надежность контактного соединения.