В новом производственном помещении необходимо провести электричество, нужен ШР 400кВт с электросчетчиком, от него несколько 4 шкафа по 100кВт, вопрос в следующем есть шкафы с автоматами есть с предохранителями, чем это регламентируется?
Проекта нет, сделать нужно таким образом что бы ни у кого из проверяющих не возникло лишних вопросов?
ВРУ 400кВт

Добавлено:
03 апр 2014, 18:15
Anatoliy
1. Нужно составить схему 4 панелей по 100 кВт
2. Определиться с Ру. Рассчитать Рр и рассчитать Iр.
3. Все данные 4 панелей свести на ВРУ. Сделать расчет. И уже на основании расчетов определяться с типом ВРУ.
Ведь у вас и так получается без учета косинуса Фи ток на ВРУ при 400 кВт будет 607 А.
А при косинусе 0,8 будет 760А.
К тому же какая категория электроснабжения 3 или 2
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 08:49
Fktrctq
Шкафы, которые по 100 кВт от них будут запитаны станки 5-6 штук (токарный фрезерный ...)
Плюс отопительная установка мощностью 100 кВт.
Категория 2.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 11:37
Anatoliy
Вам нужно делать ВРУ
1. секция с перекидным рубильником ( схема крест) и автоматами, номинал автомата с расчетом косинуса фи и КС РТМ 36.18.32.4-92 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК и 788-1069 Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.
2. ставите еще две секции которые запитаны от разных кабелей.
3. А уже от этих 2 секций запитываете с одной секции две РП и с другой секции две РП
4. Не забываем что приходящие кабеля от ТП до ВРУ, сечение выбирается с учетом аварийного режима.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 12:05
Fktrctq
Обязательно перекидной рубильник схема крест, или это как резерв?
От ТП уже есть ВРУ, небольшая нагрузка там(около 5кВт) надо провести питание в соседний цех- 120 метров,
Можно ли шлейфом провести кабель в новый цех, обойтись автоматом на вводе 630А и групповые 5 штук по 160А?
Пока не ясно какая будет нагрузка сколько потребителей, но будет современем.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 12:42
Anatoliy
У вас цех 2 категория.
1. Значит ВРУ цеха должно быть запитано от двух источников питания или двух разных секций.
2. Оба кабеля должны быть под напряжением (нагрузкой) Холодный резерв исключается.
3. Значит на вводе вру ставим перекидной рубильник что бы в случаи аварии переключать одну из секций на тот или иной ввод.
4. Но самое главное что у вас там должен быть щит пожарки. А пожарка питается по 1 категории. Нужно еще ставить щит с АВР на пожарку и запитывать этот щит от этих двух приходящих с ТП кабеля.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 13:07
Fktrctq
Щит пажарки обязательно АВР? Питание от ВРУ откуда подключается с верхних клемм или после автоматов?
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 13:16
Anatoliy
Да АВР обязательно. 1 категория время простоя только на время автоматического переключения.
С верхних клем до автомата .
Я бы все же посоветовал вам заказать проект.
Там нужно многое просчитывать.
1. Нагрузки.
2. Токи короткого замыкания
3. Время срабатывания автоматических выключателей при токах КЗ
4. Токи аварийного режима
5. Компенсация реактивной мощности ( так как в ТУ обычно прописывается величина косинуса и тангенса)
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 13:22
Fktrctq
Вы не подскажите таблицу выбора сечения кабеля по мощности, в интернете не могу найти только маленькие мощности есть а надо на 400кВа на 800кВт
Да я бы конечно за проект, но руководство хочет с экономить
Можно ли присвоить 3 категорию? Нужно ли там 2 источника питания? Щит пожарный с АВР?
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 13:42
Anatoliy
Смотрите ПУЭ глава 1.3
Но что бы выбрать сечение кабеля от ТП до ВРУ нужно знать нагрузку. ( мощность)
Так же учитывать нужно способ прокладки
Так же нужно учитывать длину трассы.
Боюсь что как бы вам не пришлось класть 2 кабеля в параллель, а итого 4 кабеля. Так как нужно правильно высчитать косинус фи.
А от него будет зависеть ток.
К примеру при Р= 400 ток при косинусе фи 0,8 будет 759 А а при косинусе 0,7 ток будет 868 А
Или класть кабель из сшитого полиэтилена ( а тут куча своих заморочек)
Категория может быть и 3 это все зависит от ТУ которое вам выдается или от начальства, насколько критично останов предприятия на сутки.
Но вот с пожаркой тогда нужно ставить ДЭС как второй независимый источник с автоматическим включением генератора при исчезновении напряжения
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 14:09
Fktrctq
Такого большого сечения кабель и токовые нагрузки проложить можно только в земле ? или есть другие способы в лотках по стенам?
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 14:18
Anatoliy
Можно и в лоткаи или эстакаде. Это уже нужно смотреть план и выбирать трассу.
Если в земле то растояние между кабелями от двух секций 1 метр если по второй категории.
Если допустим для длины 100 м сосинуса фи 0,8 то нужно ложить два кабеля в параллель алюминий сечением не мение 185.
Но честно скажу вам вас просто подставляют. Ведь достаточно прийти инспектору и запросить проектную документацию.
Разработку такого проекта может выполнять только проектная организация.
Правда если это внутренняя разводка внутри завода, то это должен разрабатывать отдел главного энергетика,
но обратно же проект. А не на пальцах.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 14:27
Fktrctq
Да это внутренняя проводка внутри завода, нет главного энергетика.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 14:57
Anatoliy
Ну на 100 кВт еще можно такую работу брать.
Но вот на 400кВт я бы не рискнул делать монтаж без проекта.
Если вам скажут что нужно на такую то мощность. Скажем 400 кВт
Вы заложите кабель с расчетом на 400 кВт . Но обратно же какой косинус.
Вы заложите кабель с расчетом без косинуса а кабель потом будет греться ( а цена кабеля не маленькая )
Просчитаетесь в автомате , рубильнике, так же цена не маленькая ВРУ.
Пусть начальство не финтит. А заказывает проект.
Тем более что на реконструкцию или вновь вводимый объект нужен проект.
Не берите на себя такой груз.
Мало того там еще такие выплывут непонятки с заземлением с молниезащитой , с уравнением потенциалов, с их сечением
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 15:44
Fktrctq
Подскажите еще один момент, плавкие вставки или автоматический выключатель
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
04 апр 2014, 16:00
Anatoliy
Здесь нужно обратно смотреть как будет селективность автоматов. Если по селективности автоматов по токам КЗ не впишитесь то нужно ставить предохранители, потом еще и играет время срабатывания.
Я более склонен к автоматам.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
06 апр 2014, 08:42
Fktrctq
Подскажите схема крест выполняется с помощью двух реверсивных рубильников? Разрешается ли обойтись одним?
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
06 апр 2014, 11:11
Anatoliy
Двумя рубильниками.
Иначе ч одним рубильником у вас получится схема с рабочим приходящим и холодным резервом приходящим, а холодный резерв не допустим.
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
06 апр 2014, 13:52
Fktrctq
Наверное что то я не понимаю, что же мешает сделать две питающие линии на один рубильник ?
Re: ВРУ 400кВт

Добавлено:
06 апр 2014, 19:04
electrohoz
Fktrctq писал(а):что же мешает сделать две питающие линии на один рубильник ?
Нагрузка и ПУЭ.