Сечение провода в офисе.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 01:31
Topolskiy
Добрый вечер уважаемые.Подскажите пожалуйста.
Есть офисное здание из 10 помещений (офисов).Перед каждым офисом планируется распред-коробка.Какого сечения требуется провести кабель магистральный(через все распред-коробки).
Ответвления на офис кабель ВВГнг 3*2.5 мм^2.Суммарная мощность всех потребителей в офисе на все 3 фазы 6 кВт.
Получается на 1 фазу в среднем2 кВт.Помещений 10.Итого 20 кВт.Значит кабель должен быть ВВГнг-Ls 5*25 мм.

Подрядчик же упирается в смету и желает провести магистральный кабель ВВГнг 5*10 мм^2. Отсуда вопрос.Кто прав...

Re: Сечение провода в офисе.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 04:38
sergey_sav
При такой постановке вопроса... правых нет, одни виноватые, ибо ни подрядчик, ни заказчик не представляют о чём ведут спор.
Какие, нафиг (простите) распред. коробки при таких сечениях и мощностях?
Или теперь так модно называть распред. щиты с автоматами?

Re: Сечение провода в офисе.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 09:17
electrohoz
Topolskiy писал(а):Есть офисное здание из 10 помещений (офисов). Перед каждым офисом планируется рас пред-коробка. Какого сечения требуется провести кабель магистральный(через все рас пред-коробки).

На каждый офис, нужно вести отдельную группу автоматов.
Например офис №1: Освещение, автомат от 10 до 16А и кабель Num нг ls или Ввг нг ls 3х1,5.,
Розетки, автомат 20А и УЗО 25А 30mA, кабель Num нг ls или Ввг нг ls 3Х2,5 и так, к каждому офису, не забыв про гофру.

Re: Сечение провода в офисе.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 16:10
Topolskiy
Мы друг друга непоняли.Распред коробка-это распред коробка( орех если так понятнее).
Мы сейчас не рассматриваем что должно стоят в РЩ в каждом офисе.

Есть мощность вех потребителей -60 кВт.На все 10 офисов.
Схема такая.В офисе стоит РЩ с автоматами.От него отходит кабель ВВГнг 3*2,5 в орех(в котором соединяется с магистральным кабелем(общим),которую в свою очередь идет в РЩ этажа.И так 10 раз.
Кабель магистральный один.просто он проходит через все 10 орехов.КАКОГО сечния нужно выбрать кабель чтобы он выдержал нагрузку в 60 кВт.
Я пришёл за помощью.Так по возможности окажите её пожалуйста.

Re: Сечение провода в офисе.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 18:02
nikola
Такие работы надо выполнять согласно проекту.
Topolskiy писал(а):КАКОГО сечния нужно выбрать кабель чтобы он выдержал нагрузку в 60 кВт.
Я пришёл за помощью.Так по возможности окажите её пожалуйста.

Согласно:
ГОСТ 16442-80, Таблица 23. Допустимые токовые нагрузки кабелей до 3КВ включ. с медными жилами с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А*
Ток *, А, для проводов и кабелей,трехжильных,при прокладке в воздухе, сечение
- 16 мм2 ток 87 А
- 25 мм2 ток 115 А

60 кВт - ток по каждой фазе примерно 90.9 А...
т.е 16мм2 подойдет с большой натяжкой
25 мм2 - то что нужно.

Добавлено спустя 1 час 7 минут 42 секунды:
Может подойти и кабель 10 мм2, смотря как будет происходить потребление нагрузки.
Нужны рассчеты.

Re: Сечение провода в офисе.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 23:12
Anatoliy
Topolskiy писал(а):Есть мощность вех потребителей -60 кВт.На все 10 офисов.


Исходя с этих данных кабель магистрали будет 5*25. (по меди)
Но это установленная мощность т.е Ру
Теперь вам осталось вычислить расчетную мощность Рр. Расчетная мощность будет зависеть от коэффициента спроса Кс. Тогда сечение кабеля возможно уменьшится до 5*16 (по меди)

Topolskiy писал(а):.От него отходит кабель ВВГнг 3*2,5


Не 2,5, а не менее 3*4.0