Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 19:27
Руслан
Подскажите пожалуйста, где искать нормативы по проектированию электрики в образовательных учреждениях (например музыкальная школа, нормальная школа). В частности очень интересует вопрос, можно ли ставить щиты открытой установки в коридорах школы. заранее спасибо

Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 20:08
sergey_sav
Есть ПУЭ, есть СП 31-110-2003, есть местные требования, напр., московское "МГСН 4.06-03 Москомархитектура", питерское "Распоряжение от 8 февраля 2002 г. N 195-РА"

Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 22:11
electro
sergey_sav писал(а):Есть ПУЭ, есть СП 31-110-2003, есть местные требования, напр., московское "МГСН 4.06-03 Москомархитектура", питерское "Распоряжение от 8 февраля 2002 г. N 195-РА"


СП 31-110-2003
МГСН 4.06-03

Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 22:11
Руслан
лучше поздно чем никогда - спасибо:) правда, конкретных запрещающих пунктов на применение в школе щитов открытой установки я не нашол в указаной литературе, поэтому их и поставил...

Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 23:06
тимофей
у нас в школе в корридорах были щиты открытые ( т.е. без замка и в доступном месте), с одной стороны это не правильно, т.к. дети имеют доступ к этому щиту, а с другой правильно т.к. в случае аварии к этим щитам есть свободный доступ.

Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 23:22
electro
например розетки и включатели, в школах
правило устанавливать на высоту 180 см от пола
-
если щит стоит на такой же высоте, и не важно заперт он или нет, прямого доступа к электропроводам нет
а если есть доступ к ручке управления автоматом, то правильно сказал тимофей, что в случае аварии искать ключ от щита времени не будет

Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 12:56
PS4
подскажите где найти нормативы комплектования школ средствами защит. В школе напряжение только 0,4 (машины стир., эл. плиты, и т.д.)

Электрика в школах

СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 22:32
Валериан
Господа электрики. Смотрине ПУЭ глава 7.1 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ" в т.ч. школы и садики.
Пункт 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала (помоему все ясно).
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Пункт 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями, мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами (понятно, вода может проводить ток, зачем рисковать).
Пункт 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение (в темноте то не будешь работать). Температура помещения не должна быть ниже +5°С (чтобы не замерзнуть).
Пункт 7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.