Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 14:19
виталий
Здравствуйте всем! Только что зарегистрировался и приследую три цели:
- практикуюсь в печатании;
- посмотреть как быстро придет ответ;
- вопрос: в помещении есть несколько линий освещения и несколько линий розеток, так вот, как сформулировать шкаф с автоматами?
Моя версия: вводной автомат-> счетчик-> УЗО-> группа авт. освещен
-> УЗО-> группа авт. розетки
Может УЗО нужно на каждую линию освещения(их 6) и на каждую линию розеток(их 4)?
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 15:07
sergey_sav
- печатание получается, это видно...
- скорость ответа зависит во многом и от вопроса...
виталий писал(а):Моя версия: вводной автомат-> счетчик-> УЗО-> группа авт. освещен
-> УЗО-> группа авт. розетки
Можно и так.
Может УЗО нужно на каждую линию освещения(их 6) и на каждую линию розеток(их 4)?
И так можно.
Но практичнее УЗО установить только на розеточные группы, выделив под отдельное УЗО опасные помещения, например, ванную комнату и СМ.
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 16:20
виталий
это помещение будущая студия красоты, там только одна раковина под воду, надоли вообще УЗО?
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 16:33
тимофей
это помещение будущая студия красоты, там только одна раковина под воду, надоли вообще УЗО?
Можно обойтесь и без УЗО, но во избежании несчастных случаев лучше поставить.

Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 16:40
sergey_sav
виталий писал(а):это помещение будущая студия красоты...
Короче, цирюльня...

(сорри)
Поставьте одно УЗО на все розеточные группы.
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 19:29
виталий
благодарю всех отозвавшихся. скажите еще каким номиналом выбрать УЗО, если у меня 16 розеток, провод 3*2,5мм2
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 21:28
sergey_sav
виталий писал(а): у меня 16 розеток, провод 3*2,5мм2
Сожалею, но это не информативно... Сколько групп розеток, под защитой автоматов какого номинала они (группы) стоят, каков номинал вводного автомата?
Ждёмс...

Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 21:43
виталий
4 группы розеток, номинал думаю по 10А, ввод-незнаю,думаю 63А, всей нагрузки я не знаю, т.к там еще пара кабинетов будет питаться
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
06 фев 2009, 22:06
sergey_sav
Ну так и считайте. 4 * 10 = 40А Значит, если общее УЗО на эти группы, то номинал не менее 40А/0,03. Ток коммутации, на который рассчитано УЗО, должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, или не менее номинала автомата, защищающего его сверху.
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
05 мар 2009, 01:08
Алексей
Провод 3 х 2,5 выдерживает ток до 21 А и мощность 4,6 кВт, при условии что он медный и проводка скрытая. Так что как ни крути, а УЗО больше чем на 25 А не поставиш, это во-первых, а во-вторых УЗО в основном идут номиналом до 32 А. Свыше 32 выпускают УЗО помоему только Легранд.
Как сформировать шкаф?

Добавлено:
05 мар 2009, 19:52
sergey_sav
УЗО с током коммутации 40, 63 А и выше выпускают многие производители. В номинале УЗО, например, 40/0,03 первая цифра указывает номинальный ток нагрузки и этот параметр при выборе УЗО должен быть равен или выше номинала автомата установленного последовательно с ним.