Страница 1 из 2
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
18 июн 2009, 14:46
Виктор
Ситуация такая: собран и подключен щит питание трехфазное, осветительные группы и кондиционеры идут на ноль напрямую, розетки через УЗО, но нулевые контакты УЗО собраны в один пучок не соединяющийся с нулевой шиной. Схема работала продолжительное время - около года. Итог: в одночасье Сгорело несколько светильников и кондиционеров.
Такая схема вообще могла работать?
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
18 июн 2009, 20:16
миш
а вы уверены, что у вас был подключен ноль.просто эта схема могла-бы работать и при отсутствие ноля.у нас много хитрых электриков.был случай в практике когда 3 отдельных потребителя подключеные по одному кабелю от тп работали по трем фазам но небыло ноля.произошло ,сгорело два комп,лампы освещения.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
19 июн 2009, 11:22
Виктор
В том то и дело, что ноль есть на всех группах освещения и кондиционерах. нет перемычки на узо розеточных групп. и если мне не изменяет мой склероз там должно было получиться 380 В. При таком напряжении несколько десятков компьютеров и прочей техники вряд ли смогли бы проработать долгое время, а отгорели светильники.
Не складывается у меня задачка...
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
19 июн 2009, 20:21
kokoko
Схему, хотя бы приблизительную, вложить можете?
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
21 июн 2009, 12:37
миш
380 может не быть если включена нагрузка. тоесть получается последовательная схема соединения. вытоге будет 240. я так поня у вас офис . между ноль и контур должна стоять перемычка.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 11:55
Виктор
Извиняюсь, неточная инфа была. Схемка получилась такая. понижение напряжения - понятно, но смогло бы это год проработать? Да и количество включенных светильников разное было... Думаю отгорело бы намного раньше.

- Сгорело несколько светильников и кондиционеров - 1
(4.45 КБ) Просмотров: 4627
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 12:59
sakrej
Вполне нормальная схема и должна работать не один год.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 13:42
Виктор
Поправка. Отсутствует перемычка на нулевую шину (помечено красным крестом)
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 15:04
kokoko
Неправильно собранная схема и работает неправильно.
Как именно она работает - нужно целое исследование...
Проще сделать всё как надо!
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 15:25
sergey_sav
Должно быть так и не иначе.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 15:27
Виктор
Все уже исправлено. Но вопрос остается - могло ли это работать год?
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 15:30
Виктор
Все верно, просто землю не стал прорисовывать, мона еще добавить землю на светильники, она там есть.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 17:06
kokoko
Виктор писал(а):Но вопрос остается - могло ли это работать год?
Всё могло быть!
Электрика - штука загадошная....
У моего бывшего ген. директора в кабинете строители вешали подвесной потолок и, видимо, пробили в стене кабель. У директора несколько лет над головой висел потолок под напряжением 220 В!
И ничего, никто, даже электрики не заметили!
Заметили строители, когда этажом выше стали заливать полы раствором!

Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 18:27
миш
попробую влесть ещё раз. в ваша схема вполне. но сюда нехватает одной перемычки. междуN и РЕ.ещё у вас приходит ли ноль по кабелю.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 19:24
sergey_sav
миш писал(а):...но сюда нехватает одной перемычки. междуN и РЕ...
А это ещё зачем?
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 19:33
миш
ответ на ваш вопрос. перемычка ставиться в эл. сщитовой.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 20:14
Виктор
Пермычка меж N и Pe в щитовой есть, ноль приходит точно. это 1 из 12 щитов по остальным все в порядке, только этот косячный вышел.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 20:23
Виктор
kokoko писал(а):Виктор писал(а):Но вопрос остается - могло ли это работать год?
Всё могло быть!
Электрика - штука загадошная....
У моего бывшего ген. директора в кабинете строители вешали подвесной потолок и, видимо, пробили в стене кабель. У директора несколько лет над головой висел потолок под напряжением 220 В!
И ничего, никто, даже электрики не заметили!
Заметили строители, когда этажом выше стали заливать полы раствором!

всякие чудеса встречаются - понятно, но все равно в раздумьях...
Почему год? почему в одном или двух кабинетах? полного понимания не хватает.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 20:23
миш
как вы это проверили.
Сгорело несколько светильников и кондиционеров

Добавлено:
25 июн 2009, 20:29
Виктор
миш писал(а):как вы это проверили.
Полтора года все это руками крутил, по десять раз проверял. Видать маловато. Остается еще вариант стороннего воздействия, но маловероятен.