Страница 1 из 4

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 00:57
haramamburu
Здравствуйте.
Можно ли присоединять розетки шлейфом? (Компьютерный класс , розетки соединял др. с др-м не разрывая проводов).
Знаю вопрос не новый, поднимался на многих форумах, но однозначного ответа нет - говорят все по разному и аргументируют разными пунктами ПУЭ.
Особенно актуален вопрос касательно соединения РЕ проводника.
Прикрепляю схему.
Вопрос, где шлейф на рис1 или 2 (или на обоих)?
В чем принципиальное отличие соед. на рис2 от 3?
Спасибо.

Можно ли присоединять розетки шлейфом? - шлейф_
(11.85 КБ) Просмотров: 4054

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 08:11
sergey_sav
Однозначного ответа и не будет, ибо нормативные документы однозначно этот вопрос не решили, не поспевают.....
Только ИМХО
Рис. 1 и 2 шлейф
Рис. 3 ответвление
Исходя из этого, только вариант 3 годен для подключения розеток, причём это касается только проводника РЕ.

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 15:26
sakrej
Можно подключать и так и так.... Я лично вобще распред коробки неставлю. Чем меньше контактов тем меньше мест поломки :-

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:51
haramamburu
По какой схеме (1,2 или 3)?
Лично я по второй, просто основной вопрос встал с "инспектором" по поводу РЕ провода - он мне про "шлейф", а я ему "неразрывность".
Дело еще в том, что часть рабочих столов нах-ся по линии окна, и поэт. меж столами гофра, ставить отв. кор. считаю лишне и неэстетично, цеплять РЕ по схеме 3 "и кидать в гофру" (попалось на одном форуме) - не проконтролируешь состояние соед. в дальнейшем.

ЗЫ схему 1 без великой нужды не применяю
ЗЗЫ схему 2 я бы всетаки назвал бы не шлейфом, а шиной (наверное) :)

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:59
kokoko
sakrej писал(а):Можно подключать и так и так.... Я лично вобще распред коробки неставлю. Чем меньше контактов тем меньше мест поломки :-

Не согласен.
1) Чем меньше розеток (контактов) в линии при их подключении шлейфом, тем меньше вероятность отключения всей линии (или её части).
2) Через контакты первой розетки пойдёт ток нагрузки всей линии. Контакты в розетке, в отличии от распредкоробки, вещь не очень надёжная.
Возразите!

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:24
haramamburu
kokoko писал(а):
sakrej писал(а):Можно подключать и так и так.... Я лично вобще распред коробки неставлю. Чем меньше контактов тем меньше мест поломки :-

Не согласен.
1) Чем меньше розеток (контактов) в линии при их подключении шлейфом, тем меньше вероятность отключения всей линии (или её части).
2) Через контакты первой розетки пойдёт ток нагрузки всей линии. Контакты в розетке, в отличии от распредкоробки, вещь не очень надёжная.
Возразите!


По п.1 - согласен, их уменя по 4-5 штук (ну не тянуть же для каждого ПК свой)
По п.2 - через контакты первой роз. пройдет весь нагруз если соед. по схеме 1, если по сх2, то, ослабление контакта никак не повлияет - провод неразрывается!
ЗЫ если по стене (столам) вести провод + коробки (стена или стол) и с коробок к розеткам -это все равно одна линия

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 23:09
kokoko
haramamburu писал(а):ослабление контакта никак не повлияет - провод неразрывается!

При ослаблении контакта соединение рано или поздно выгорит - вот тебе и отключение всей линии.
если по стене (столам) вести провод + коробки (стена или стол) и с коробок к розеткам -это все равно одна линия

Да, но при, например, выгорании (поломки и т.п.) одной розетки другие остаются в работе.

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 13:11
sakrej
kokoko писал(а):
sakrej писал(а):Можно подключать и так и так.... Я лично вобще распред коробки неставлю. Чем меньше контактов тем меньше мест поломки :-

Не согласен.
1) Чем меньше розеток (контактов) в линии при их подключении шлейфом, тем меньше вероятность отключения всей линии (или её части).
2) Через контакты первой розетки пойдёт ток нагрузки всей линии. Контакты в розетке, в отличии от распредкоробки, вещь не очень надёжная.
Возразите!


ВОЗРОЖАЮ :))biggrin розетки расчитаны на ток до 16А ,а их качество зависит от производителя. И общую нагрузку расчмитывать надо . А компов в шлейф можно штук 7 втыкать смело (вместе с принтерами, сканерами и т.п.)

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 15:57
haramamburu
kokoko писал(а):
haramamburu писал(а):ослабление контакта никак не повлияет - провод неразрывается!

При ослаблении контакта соединение рано или поздно выгорит - вот тебе и отключение всей линии.
если по стене (столам) вести провод + коробки (стена или стол) и с коробок к розеткам -это все равно одна линия

Да, но при, например, выгорании (поломки и т.п.) одной розетки другие остаются в работе.


А что, в коробках контакты не выгорают (ломаются)?
>При ослаблении контакта соединение рано или поздно выгорит - Я грю ПК, мощность каждой ~ 200Вт - нечему выгорать, потом, ослабление при подк-х ПК незаметить НЕВОЗМОЖНО.
И наконец, выгорит - отключится - найдем. Основной вопрос данной темы - подключение РЕ проводника. В котором в нормальном состоянии ток не течет (кроме уравнив.) и, следовательно, выгорать там нечему.

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 16:54
kokoko
По порядку.
haramamburu писал(а):А что, в коробках контакты не выгорают (ломаются)?

Вероятность выгорания хорошо сделанной коробки на порядок меньше, чем у розетки.
И наконец, выгорит - отключится - найдем.

Хороший подход. По-нашему, по-бразильски. Может лучше сразу сделать хорошо?
Основной вопрос данной темы - подключение РЕ проводника. В котором в нормальном состоянии ток не течет (кроме уравнив.) и, следовательно, выгорать там нечему.

Выгорит вместе с рабочими клемами.
А для организации нормальных отпаек и шлейфов придумана распаячная (распределительная) коробка.
Собственно по теме я согласен с sergey_sav:
Исходя из этого, только вариант 3 годен для подключения розеток, причём это касается только проводника РЕ.
, так как п.1.7.144. ПУЭ гласит:
"Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему опроводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику."

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 18:55
kokoko
sakrej писал(а):розетки расчитаны на ток до 16А ,а их качество зависит от производителя. И общую нагрузку расчмитывать надо . А компов в шлейф можно штук 7 втыкать смело (вместе с принтерами, сканерами и т.п.)

Про общую нагрузку и кол-во компов в линии я ничего не имею против.
Я говорил:" Чем меньше розеток (контактов) в линии при их подключении шлейфом, тем меньше вероятность отключения всей линии (или её части)." То есть каждая розетка в линии при подключении шлейфом - потенциальная причина отключения всей линии.
Проще говоря, я против подключения розеток шлейфом!

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 19:17
миш
согласен я тоже против шлейфа. а также насчёт соединения шлейфа в розетках. в нашей фирме ген.директор запретил такой монтаж.

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 00:38
haramamburu
Про ПУЭ поговорим отдельно (потом).
А сЧас давайте посмотрим немного по другому (а вдруг получится :) ),
а что если слово "розетки" заменить на "ответвительные/распаячные коробки". Как тогда? Поменяется ли тогда понятие "шлейфа"
ЗЫ схемы типа "для ответвительных коробок, дабы небыло шлейфа, ставится своя ответ. коробка..." не прИдлагать :)

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 00:50
kokoko
Не поменяется, потому, что к коробках, в отличии от розеток, нет подвижных разъёмных и, очень часто, ненадёжных выгораемых контактов!
Одно - шлейф, другое - отпайка!

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 00:53
sergey_sav
haramamburu писал(а):...дабы небыло шлейфа, ставится своя ответ. коробка..." не прИдлагать :)

Тогда, не понял, что прИдлагать мона?... (ни дразнюсся...) -:

Если есть желание обойтись без распаячных коробок, то делайте распайки за механизмом розетки, если не упаковать концы, то применяйте углубленные подразетники и будет Вам счастье. ИМХО

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 00:56
haramamburu
kokoko писал(а):Не поменяется, потому, что к коробках, в отличии от розеток, нет подвижных разъёмных и, очень часто, ненадёжных выгораемых контактов!
Одно - шлейф, другое - отпайка!


Уточните, N коробов друг за другом - шлейф или нет?

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 01:24
kokoko
Вы передёргивайте!
В этом случае шлейфом подключены коробки, а не розетки.
Повторюсь:
В коробках, в отличии от розеток, нет подвижных разъёмных и, очень часто, ненадёжных выгораемых контактов!

В розетке кусочек латуни от болтового контакта до контактных прижимных пластин номинально то же можно считать отпайкой, но это всё в розетке конструктивно составляет единое целое!

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 21:26
haramamburu
kokoko писал(а):Вы передёргивайте!
В этом случае шлейфом подключены коробки, а не розетки.
Повторюсь:
В коробках, в отличии от розеток, нет подвижных разъёмных и, очень часто, ненадёжных выгораемых контактов!

В розетке кусочек латуни от болтового контакта до контактных прижимных пластин номинально то же можно считать отпайкой, но это всё в розетке конструктивно составляет единое целое!


Я не собирался никого передергивать. Хочется до конца разобраться с понятием "шлейф". Если вас пральна понял, это понятие распространяется и на розетки, и на ответвит. коробки (и наверно на светильники, хотя этот мом. треб. уточ.), но, опяь таки если пральна понял, шлейф не приемлим (не одобряется - правда кем) в "коммутационных" аппаратах (не про РЕ), так будьте любезны, относится ли понятие к Реле (реверс и т.д. в зависимости от сложности аппарата и эл. коммуникаций).

ЗЫ с точки зрения электротехники - розетка это что: аппарат (устройство) или коммутирующий элемент (коммутатор)

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 11:38
sakrej
Вы так кретично к шлейфу относитесь и критикуете качество розеток, что создается впечатление что норм розеток у вас непродают. И если говорить тех. языком то это паралельное подключение, а его никто еще незапрещал.
К тому же есть преимущество: в случае поломки причину найти легче, нежели по коробкам ползать.
И поломки происходят по двум причинам 1. плохой электрик; 2. неправильная эксплуотация !!!

Можно ли присоединять розетки шлейфом?

СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 17:19
sergey_sav
sakrej писал(а):И если говорить тех. языком то это паралельное подключение, а его никто еще незапрещал.
Кроме защитного проводника.